Wasservernebelungsanlage der Fa. Turbo Trop GmbH

Gefahrenmeldeanlagen, Löschanlagen, RWA, Feuerlöscher, Hydranten, FSA etc.
Fueting

Wasservernebelungsanlage der Fa. Turbo Trop GmbH

Beitragvon Fueting » Do 27.11.2003 19:46

Hallo,

hat jemand Erfahrung mit diesen Anlagen?
Welche Konkurrenzprodukte gibt es, und wie schneiden diese im Vergleich ab?
Gibts da irgendwelche Erfahrungen?

Vielen Dank Im Voraus.

Gruß

Lars Füting

Falk_HL
Beiträge: 281
Registriert: Mo 16.06.2003 14:55

Beitragvon Falk_HL » Mi 03.12.2003 12:08

Die Mitbewerber sind zwar nicht üppig gestreut, jedoch gibt es sie:

FOGTEC Brandschutz GmbH & Co. KG, Köln
Schanzenstraße 19a
51063 Köln
http://www.fogtec.de


Marioff GmbH
Kelsterbacher Str. 20
65479 Raunheim
http://www.marioff.com

Bei der Auswahl ist sehr wichtig zu wissen, was das Schutzziel ist, welche Rahmenbedingungen gibt es, mit welchen Szenarien ist zu rechnen. Dies ist insofern wichtig, da die Kenngrößen und Redundanzen unterschiedlich sind. Heranzuziehnde Norm wäre derzeit in Deutschland die NFPA 750, da noch keine deutsche Norm verfügbar ist.

Der gewichtigste Unterschied besteht in aller Regel in den Druckverhältnissen und somit auch im Tropfenspektrum, denn Nebel ist nicht gleich Nebel! Auch hier gibt es eine Kenngröße, dies ist der s. g. Sauter-Wert. Im Grunde der eigentliche Vergleichswert, um Mitbewerber bewerten zu können zuzüglich Referenzen die vorzuzeigen sind?!
Grüße FH