Hallo,
ich denke die Beantwortung sollte differenzierter erfolgen. Der Verweis auf die Einen oder die anderen Marktteilnehmer hilft ja nicht wirklich.
bei Lagerung / Umfüllung von brennbaren Flüssigkeiten (Aceton, Ethanol (brennt rauchfrei), Petroleumbenzin, Verdünner)?
Zunächst ist zu klären(?) Ex-Bereich oder nicht. Ich vermute das erstgenannte. Auch ist es dem Rauchmelder relativ wurscht, ob er eine Hupe, eine Tür oder eine Löschanlage ansteuert. Davon mal abgesehen, dass der RM selbst nicht ansteuert (abgesehen von FSA).
Ich interpretiere die Frage dahingehen, welche Brandmeldetechnik kann man vertrauen. Auf den Herstellerseiten (www) wird mit Sicherheit keine Marktübersicht erhältlich sein.
Also Herr Emmerich, zur Ansteuerung einer CO2-Löschanlage sind zunächst mal ein paar Rahmenbedingungen einzuhalten. Die große Überschrift dazu lautet
VdS-zugelassenes System. Bei Raumschutzanlagen eine zwingende und sehr restriktive Vorschrift.
Bezogen auf namhafte Hersteller zunächst mal keine Einschränkung, VdS können sie alle.
Somit heißt die eigentliche Frage welches System (Brandmeldesystem) ist zu wählen. Nun..., das ist auch viel Philosophie. Der eine mag das lieber der andere jenes.
Ich habe damals sehr kritisch hinterfragt wie die Systeme funktionieren, welche Intelligenz im Melder selbst oder hinter dem Melder sitzt. Sind die Algorhytmen einstellbar? Ist die Empfindlichkeit variabel und und und. Insbesondere wenn eine CO2-Anlage dahinter steht, sollte auch eine Fehlauslösung prinzipiell ausgeschlossen sein. Bei all diesen Betrachtungen trennt sich erfahrungsgemäß die Spreu vom Weizen. Übrig bleiben dann max. 3 Anbieter (mit S, B, E als Anfangsbuchstabe) (meine subjektive Einschätzung). Oder anders ausgedrückt, jene die ihr Know How im Löschen haben sollten sich auch vorzugsweise darauf konzentrieren. Für qualifizierte und konsequent hochwertige GMA-Systeme sind andere, o. g., Hersteller und Anbieter zuständig.
In Ihrrem Fall ist noch zu bedenken, dass rauchfrei verbrennende Flüssigkeiten als auch Flüssigkeiten mit rauchentwickelnder Verbrennung vorhanden sind.
Hier würde ich kombinieren: UV-Flammenmelder + Rauchmelder und der muss nicht zwangsweise ein I-Melder sein. Beides in Ex-Ausführung und zudem in *abhängigkeit geschaltet = hohe Sicherheit gegen Fehlauslösung bei gleichzeitiger Sicherstellung einer Branddetektion.
* Voralarm zur ständig besetzten Stelle, wenn nicht vorhanden dann autark laufen lassen.
Wenn Sie noch Fragen haben, dann her damit!