Wandhydrantenschränke im Krankenhaus - welcher Löscher?
Verfasst: Di 06.02.2018 13:44
von BSB-MGLG
In unserem Krankenhaus müssen in den Wandhydrantenschränken altersbedingt Pulverlöscher (12LE) ausgetauscht werden.
Unsere Wartungsfirma empfiehlt ein Austausch mit Schaumlöschern "Gloria SH6pro Schaumlöscher 43A,183B = 12 LE" und bietet alternativ aber auch den Pulverlöscher "Gloria PH 6 Pro Rating 43A, 233B, C = 12 LE" an.
Ich kann mich da irgendwie nicht entscheiden?
Gibt es weitere Empfehlungen?
Re: Wandhydrantenschränke im Krankenhaus - welcher Löscher?
Verfasst: Di 06.02.2018 14:24
von B Hujer
Im großen und ganzen würde ich persönlich zu den Schaum-Löschern tendieren.
Die Verunreinigung nach Auslösen ist deutlich überschaubarer und leichter zu beseitigen, als die Verunreinigungen durch Pulver. Der Aspekt sollte, i.m.h.o. gerade in Krankenhäusern, nicht vernachlässigt werden.
Re: Wandhydrantenschränke im Krankenhaus - welcher Löscher?
Verfasst: Di 06.02.2018 16:49
von THE
das hängt natürlich zuerst davon ab, welche Brandklassen in den jeweiligen Bereichen vorhanden sind (siehe Anhang)
Wenn es nur Brandklassen A+B sind, würde ich aufgrund der geringeren Folgeschäden/ -Verschmutzung zu Schaumlöschern raten
Re: Wandhydrantenschränke im Krankenhaus - welcher Löscher?
Verfasst: Mi 07.02.2018 12:52
von BBMXSTGT
Krankenhaus?
Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel?
-> alkoholbeständige Schaumlöscher!
Re: Wandhydrantenschränke im Krankenhaus - welcher Löscher?
Verfasst: Mo 26.02.2018 10:54
von Schmid-Brandschutz
Pulver ist in vielen Bereichen im Krankenhaus ein absolutes No Go!
Da die Technik das Pulver nicht vertagen wird.