CO2 Ableitung

Verfasst: Do 03.07.2014 10:09
von spacken007
Hallo zusammen,
ich habe da mal eine Frage,gibt es eine Vorschrift zur bemessung von Ableitungen von CO2 d.h welcher Querschnitt muß gegeben sein wenn ein Raum geflutet wurde.
Danke schon einmal im vorraus
Ralf

Re: CO2 Ableitung

Verfasst: Do 03.07.2014 17:00
von clammer
Hallo Ralf,

können Sie bitte Ihre Frage etwas präziseren?
Warum soll was wie geflutet werden? Geht es um eine Lösch- oder eine Sauerstoffreduzierungsanlage?

Gruß
C. Lammer

Re: CO2 Ableitung

Verfasst: Mo 07.07.2014 9:15
von spacken007
Hallo,es geht darum das nach Auslösen des Brandmelders der Raum mit CO2 geflutet wird und das Gas danach über eine Leitung ( Kanal )aus dem Raum gebracht werden muß.Daher meine Frage ob es darüber eine Vorschrift gibt,wie
groß die Leitung bzw. der Kanal sein muß und muß eine bestimmte höhe zur Ableitung des Gas eingehalten werden?

Gruß
Ralf

Re: CO2 Ableitung

Verfasst: Mo 07.07.2014 16:16
von clammer
Ja, die Berechnung erfolgt nach VdS 2093 : 2009-06 CO2-Feuerlöschanlagen, Planung und Einbau.

Gruß
C. Lammer