Rauchschutztür oder nicht?

Gefahrenmeldeanlagen, Löschanlagen, RWA, Feuerlöscher, Hydranten, FSA etc.
jojo

Rauchschutztür oder nicht?

Beitragvon jojo » Mi 02.11.2011 8:41

Hallo Leute,

Rauchschutztüren RS 1 sollten doch unten eine Bodendichtungsschiene haben.
Was ist aber mit den Türen ohne Bodenschiene die trotzdem an der Seite ein RS1-Zulassungsschild haben? Habe jetzt so ein Fall. Tür ist Baujahr 1992 und aus Metall mit Glasteil. Nachrüstung mit Schiene ist also nicht möglich.
Und.....müssen alle Rauchschutztüren ohne Feststellanlage mit dem Schild" Rauchschutztür stets geschlossen halten"o.ä. beklebt sein???

Vielen Dank im voraus, jojo.

clammer
Beiträge: 607
Registriert: Di 29.07.2003 16:39

Re: Rauchschutztür oder nicht?

Beitragvon clammer » Mi 02.11.2011 17:38

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Rauchschutz auf der Unterseite sicherzustellen.
Weit verbeitet sind die absenkbare Bodendichtung ("Fährt" beim Schließen aus der Türe aus) und die Auflaufdichtung (Dichtlippe an der Türe läuft gegen eine Schwelle).

Eine "Nachrüstung" in Eigenregie ist in der Regel nicht zulässig.

Wenn also tatsächlich schon immer die Bodendichtung gefehlt hat, gibt es folgende Möglichkeiten:
- Man sucht den Errichter der Türe und fordert eine Nachbesserung.
- Man baut eine neue Türe ein (und fordert gff. vom Errichter Schadensersatz).
- Man fragt den Hersteller der Türe, ob er eine zugelassene Nachrüstmögklichkeit hat.
- Man sucht sich einen Sachverständigen, der vielleicht eine Lösung zum Nachrüsten hat oder entwiekelt (im zweiten Fall ist eine neue Tür wohl kostengünstiger).

Gruß
C. Lammer