Seite 1 von 1

Exschutz bei Papiershredderanlagen?

Verfasst: Di 24.08.2010 11:41
von charlie
Ist es erforderlich die Elektrotechnik an und um Papiershredderanlagen exgeschützt auszuführen? Wer hat da Erfahrungen und könnte mir weiterhelfen.

Gruß Charlie

Re: Exschutz bei Papiershredderanlagen?

Verfasst: Mi 01.09.2010 10:58
von Wiemann
Hallo Charlie,

um die Frage eindeutig zu beantworten, müßte für die Anlage zunächst ein Explosionsschutzdokument erstellt werden. Dieses ist immer dann zu erstellen, wenn die Möglichkeit besteht, dass sich eine explosive Atmosphäre bildet.

Abhängig von dem Ergebnis des Explosionsschutzdokumentes (eventuelle Ex-Zonen Einteilung) müssen dann auch die elektrischen Anlagen und die Umgebung ausgestattet werden.

Falls Unterstützung bei der Erstellung des Explosionsschutzdokumentes gewünscht ist. Wir als Unternehmen haben die entsprechenden Experten dafür.

Grüße

Uwe Wiemann

Re: Exschutz bei Papiershredderanlagen?

Verfasst: Do 02.09.2010 8:41
von Linse
Wahrscheinlich ist da der Kontakt mit Uwe die bessere Methode. Aber als erstes würde ich einfach mal einen Blick in die Dokumente der Shredder-Anlage selber werfen. Wenn die teilweise oder komplett ex-geschützt ist, dann wäre ich in dem Umfeld sehr vorsichtig mit ungeschützten Komponenten.
Wenn die Anlage komplett ungeschützt ist, würde ich mir Hoffnungen machen, dass es auch ohne diesen Schutz geht. ;-)