Wer kann helfen?
Folgende Situation: Habe in einem Altenheim (Baujahr ca. 1975) bei der Kontrolle der Wandhydranten (Steigleitung NASS, 5 Geschosse) folgende Messdaten erhalten: Ruhedruck 3,0 bar, Fließdruck < 1,0 bar.
Die hausinterne Wasserversorgung war ursprünglich mit einer Druckerhöhungsanlage ausgerüstet. Diese ist aber in den vergangenen Jahren außer Betrieb genommen worden (wer, wann und aus welchem Anlass läßt sich nicht mehr feststellen).
Ob eine Änderung im Brandschutzkonzept erfolgte, welche die nun mangelhafte Löschwasserversorgung berücksichtigt, ist nicht nachvollziehbar. D. h., es besteht dringender Sanierungsbedarf.
Um eine korrekte Wandhydranten-Anlage, auch unter Berücksichtigung der Trinkwasser-Verordnung, zu erhalten, wäre sicherlich eine Anlage mit Vorlagebhälter und Druckerhöhungsanlage sinnvoll.
Die baulichen Gegebenheiten lassen allerdings kaum Platz für die Aufstellung eines Vorlagebhälters.
Wer kennt sich aus in der Dimensionierung eines möglichen Vorlagebhälters? Wer kennt Alternativen?
Wer hat Erfahrung mit der Sanierung von Wandhydranten / Steigleitungen Nass?
Bin dankbar für jeden Hinweis.
mfG
Helios
Folgende Situation: Habe in einem Altenheim (Baujahr ca. 1975) bei der Kontrolle der Wandhydranten (Steigleitung NASS, 5 Geschosse) folgende Messdaten erhalten: Ruhedruck 3,0 bar, Fließdruck < 1,0 bar.
Die hausinterne Wasserversorgung war ursprünglich mit einer Druckerhöhungsanlage ausgerüstet. Diese ist aber in den vergangenen Jahren außer Betrieb genommen worden (wer, wann und aus welchem Anlass läßt sich nicht mehr feststellen).
Ob eine Änderung im Brandschutzkonzept erfolgte, welche die nun mangelhafte Löschwasserversorgung berücksichtigt, ist nicht nachvollziehbar. D. h., es besteht dringender Sanierungsbedarf.
Um eine korrekte Wandhydranten-Anlage, auch unter Berücksichtigung der Trinkwasser-Verordnung, zu erhalten, wäre sicherlich eine Anlage mit Vorlagebhälter und Druckerhöhungsanlage sinnvoll.
Die baulichen Gegebenheiten lassen allerdings kaum Platz für die Aufstellung eines Vorlagebhälters.
Wer kennt sich aus in der Dimensionierung eines möglichen Vorlagebhälters? Wer kennt Alternativen?
Wer hat Erfahrung mit der Sanierung von Wandhydranten / Steigleitungen Nass?
Bin dankbar für jeden Hinweis.