Seite 1 von 1

RWA Auslösestation

Verfasst: Mo 15.12.2008 21:47
von S.Christian
Hallo

habe eine Frage , kann mir jemand sagen ,
ob man für jede RWA eine Auslösestation benötigt oder ob auch "nur" das Thermoventil an der Lichtkuppel ausreicht ?

Gruß Sven

Verfasst: Fr 09.01.2009 10:53
von Frank_Borgert
Hallo Sven,
gem. Ziffer 7.2.4 der DIN 18232-2 muss neben einer automatischen Auslösung auch eine Auslösung von Hand möglich sein.
Wenn dies aus bestimmten Gründen nicht möglich ist / sein soll, kann hiervon natürlich in einem genehmigten Brandschutzkonzept abgewichen werden.

Viele Grüße,
Frank Borgert