Vom ZVEI (Fachkreis für elektromotorisch betriebene RWA) teilte mit, dass ab 01.01.2002 die Farbe für RWA-Bedienstellen vereinheitlicht wird. Gewählt wurde die Farbe orange (RAL 2011). Bislang wurden diese unterschiedlich ausgeführt (grau, blau rot).
Gesendet von Michael Ringwald 05.12.2001 12:34:21
Farbe für RWA-Bedienstellen
In den VdS-Richtlinien für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen Elektrische Handsteuereinrichtungen (VdS-Richtlinie VdS 2592 von 2000-09) ist aufgeführt:
"4.8.3.1 Farben
Folgende Farben müssen verwendet werden:
Gehäuse u. Frontplatte: Tieforage RAL 2011
Sichtbares Bedienfeld: Reinweiß nach RAL 9010
Beschriftungen: Tiefschwarz nach RAL 9005
Taster: Tiefschwarz nach RAL 9005 oder
Rot nach RAL 3000 oder Tieforange nach DIN 2011.
Weiterhin müssen mindestens 85% jeder weiteren Außenfläche, einschl. hervorstehender Teile an jeder Oberfläche des Montagekastens Tieforage nach RAL 2011 sein."
Soweit zur Theorie...
Gesendet von Hans-Werner Lerch 14.12.2001 10:23:26
"4.8.3.1 Farben
Folgende Farben müssen verwendet werden:
Gehäuse u. Frontplatte: Tieforage RAL 2011
Sichtbares Bedienfeld: Reinweiß nach RAL 9010
Beschriftungen: Tiefschwarz nach RAL 9005
Taster: Tiefschwarz nach RAL 9005 oder
Rot nach RAL 3000 oder Tieforange nach DIN 2011.
Weiterhin müssen mindestens 85% jeder weiteren Außenfläche, einschl. hervorstehender Teile an jeder Oberfläche des Montagekastens Tieforage nach RAL 2011 sein."
Soweit zur Theorie...
Gesendet von Hans-Werner Lerch 14.12.2001 10:23:26
Hallo Herr Schmidt,
Sie haben völlig recht. Bislang wurden für RWA-Bedienstellen unterschiedliche Farbe verwendet. Sehr oft wurde grau gewählt. Gelb wurdebislang eher für Auslösestellen von stationären Löschanlagen verwendet.
Die Farbe orange steht in der Zeitschrift "RWA-heute" vom ZVEI (Tel. 069/6302-250, Fax -288, Mail: info@RWA-heute.de Ich hoffe, Ihnen geholfen zu haben
Gruß
Büro für Brandschutzplanung (BfB)
Michael Ringwald
Gesendet von Michael Ringwald 13.12.2001 10:31:39
Sie haben völlig recht. Bislang wurden für RWA-Bedienstellen unterschiedliche Farbe verwendet. Sehr oft wurde grau gewählt. Gelb wurdebislang eher für Auslösestellen von stationären Löschanlagen verwendet.
Die Farbe orange steht in der Zeitschrift "RWA-heute" vom ZVEI (Tel. 069/6302-250, Fax -288, Mail: info@RWA-heute.de Ich hoffe, Ihnen geholfen zu haben
Gruß
Büro für Brandschutzplanung (BfB)
Michael Ringwald
Gesendet von Michael Ringwald 13.12.2001 10:31:39