E-90 Verkabelung bei RWA

Gefahrenmeldeanlagen, Löschanlagen, RWA, Feuerlöscher, Hydranten, FSA etc.
BBS

E-90 Verkabelung bei RWA

Beitragvon BBS » Di 15.07.2003 1:00

Für eine Sporthalle ist eine Rauchabzugsanlage mit 20 elektromotorisch betriebenen Fenstern geplant. Muß die gesamte Anlage mit Funktionserhalt E-90 verkabelt werden oder gibt
es eine Alternative Verlegungsart ohne Funktionserhalt.(Anmerkung die komplette Anlage wird im gleichen Brandabschnitt montiert).

Gesendet von Fuchs Leo 07.02.2002 21:03:29

J._Schmidt

Beitragvon J._Schmidt » Di 15.07.2003 1:00

Eine Verlegung in Funktionserhalt innerhalb eines Brandabschnittes / zwischen direkt angrenzenden Brandabschnitten macht keinen Sinn, da die Betriebsmittel (Motoren, Zentrale) schon vorher zerstört werden.

Gesendet von Jörg Schmidt 14.02.2002 17:07:11

BBS

Beitragvon BBS » Di 15.07.2003 1:00

Bei AUTOMATISCHER Auslösung über Rauchmelder (für RAUCHabzüge eigentlich obligatorisch) muss keine E-Verkabelung erfolgen. Ggf. kann im Einvernehmen mit der genehmigenden Behörde die ständige Anwesenheit von Personen einer BMA gleichgesetzt werden (vgl. IndBauR). Da - hiervon gehe ich einmal aus - die Entrauchung zur Sicherstellung von Flucht und Rettung WÄHREND einer Veranstaltung dient, kann auf Funktionserhalt verzichtet werden, da die "normalen" Kabel bei einer Temperatur zerstört werden, die ein Überleben von zu schützenden Personen im Raum nicht mehr ermöglicht.

Gesendet von Klaus-Werner Thomas 08.02.2002 09:59:49