Gaslöschanlage

Gefahrenmeldeanlagen, Löschanlagen, RWA, Feuerlöscher, Hydranten, FSA etc.
Brand

Gaslöschanlage

Beitragvon Brand » Di 15.07.2003 1:00

Wer kann mir über die Löschwirkung von dem Gaslöschmittel FM 200 etwas sagen bzw. informieren.
Wie groß müssen die Druckentlastungsöffnungen sein oder muß das ein druckfester Raum sein?

Welche gesetzliche Grundlagen gibt es für die Projektierung, Einbau und Wartung?

Gesendet von Jörg Brand 17.04.2002 11:14:50

BBS

Beitragvon BBS » Di 15.07.2003 1:00

Hallo Jörg,

wir haben eine Vielzahl von FM200-Löschanlagen im Einsatz; Druckentlastungsöffnungen sind nicht notwendig. Zur ersten Orientierung über das Thema folgender Link http://www.kidde.de/IFP/IFP.htm .

Grüße Uli

Gesendet von Uli Kruse 19.04.2002 11:48:17

Koch

Beitragvon Koch » Di 15.07.2003 1:00

Soweit mir bekannt ist, werden bei FM200 Anlagen Druckentlastungen erst ab einer Raumkonzentration des Löschmittels von 8,5% erforderlich. Der von Ihnen angesprochene Hersteller wirbt meines wissens nach damit keine Druckentlastungen zu benötigen. Soll die Löschanlage jedoch VdS konform ausgeführt werden ist meines wissens nach eine Löschmittelkonzentration von min. 8,5% erforderlich und
somit auch die angesprochene Druckentlastung.

Andreas Koch

Gesendet von Andreas Koch 20.04.2002 14:01:42

Schaeffer

Beitragvon Schaeffer » Di 15.07.2003 1:00

Hallo Herr Brand,

der VdS hat vor längerer Zeit mal einen Info-Bericht über FM 200 herausgebracht. Leider finde ich ihn nicht mehr. Schreiben Sie doch mal an den VdS oder schauen Sie unter www.vds.de

Gruss: Peter Schäffer

Gesendet von Peter Schaeffer 17.04.2002 21:27:48

Koch

Beitragvon Koch » Di 15.07.2003 1:00

Hier erst mal auf die Schnelle der Hinweis auf unseren Forumbeitrag "FM200 als Löschmittel in Rechenzentren" von Herrn Thomas Scheid vom 27.03.2001 sowie die dazugehörigen Anhänge (siehe unten). Versuche in kürze zusätzliche Infos zu liefern.

A. Koch

Gesendet von Andreas Koch 17.04.2002 20:49:29