Hallo Forum,

eine Lagerhalle mit 4000 m2 Grundfläche ist mit einer Sprinkleranlage
ausgerüstet, aber es ist nicht ein einziger Feuerlöscher vorhanden

nun meine Frage

kann ich bei der Berechnung der Feuerlöscher LE abziehen
ähnlich wie bei den Wandhydranten.


grüße
Grüni

Huter

Beitragvon Huter » Sa 16.02.2008 3:08

Hallo,

die Antwort findest du in der BGR 133, Abschnitt 4.5.7.

4.5.7 Bei der Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern können
andere geeignete Feuerlöscheinrichtungen, z.B. Wandhydranten, berücksich-
tigt werden. Davon ausgenommen sind ortsfeste Löschanlagen.


Gruß Stefan

chrissy2201

Beitragvon chrissy2201 » So 17.02.2008 0:10

Hallo,

klare Aussage:

NEIN!!!
Die Sprinkleranlage kann nicht in Minder-LE aufgerechnet werden.