Was ist eine Löscheinheit ???

Gefahrenmeldeanlagen, Löschanlagen, RWA, Feuerlöscher, Hydranten, FSA etc.
Batz

Was ist eine Löscheinheit ???

Beitragvon Batz » Mo 07.02.2005 23:22

Hallo

Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Feuerlöscher.
Und lese überall das die Feuerlöscher in der DIN EN3 nach Löscheinheiten eingeteilt sind.
So ist z.B. ein 6kg PG Löscher eingestuft mit 21A und 113B Löscheinheiten.

Aber was genau ist eine Löscheinheit?

Ich kenne das üngefähr so.
1 LE in Brandklasse A in ein Holzstapel von 1 * 1 Meter, oder so ähnlich

Hat jemand für mich die genaue definition ???

Danke schon mal im Vorraus.

Hübschmann

Beitragvon Hübschmann » Di 08.02.2005 1:10

Hallo Kollege,

die Löschmitteleinheiten sind Hilfsgrößen und sagen aus, welches Löchvermögen der jeweilige Feuerlöscher im Verhältnis zu den entsprechenden Brandklassen hat. Man kann also nicht sagen, dass 1 LE ein Holzstapel von 1mx1mx1m sei. Die LE wurde durch entsprechende Löschversuche ermittelt.
Mehr steht dazu inder BGR 133 (z.B.: 2.3. Löschmitteleinheit LE ist eine eingeführte Hilfsgröße, die es ermöglicht, die Leistungsfähigkeit unterschiedlicher Feuerlöscherbauarten zu vergleichen und das Löschvermögen der Feuerlöscher zu addieren.) wobei 21A und 113B das
Löschvermögen (Löschvermögen ist die Fähigkeit eines Feuerlöschers, ein genormtes Brandobjekt mit einer maximalen Löschmittelmenge zu löschen) angeben und hieraus zB. 6 LE oder je nach Löschertyp und dem entsprechenden Löschmittel bis zu 12 LE sein können.
Bitte alles weitere in der BGR 133 nachlesen. Die gibt es bei jeder BG.

Mit den besten Grüßen

Gunter Hübschmann

Mathias Zimmer

Beitragvon Mathias Zimmer » Do 10.02.2005 3:00

Die Prüfobjekte, die - wie schon geschrieben- den LE nur indirekt zugrunde liegen, bestehen aus einem Kennbuchstaben für die Brandklasse und bei B&C aus einem Zahlenwertgestalten, der sich (grob) wie folgt ergiebt:

Brandklasse A:

Kantholzstapel aus gesägtem Kiefernholz; 4cm x 4cm im Querschnitt messende Hölzer werden mit 6cm Abstand in 14 Schichten auf einem Metallgestell gestapelt
Die Höhe des Prüfobjektes beträgt damit immer 56cm, die Breite immer 50cm.
Die Länge des Prüfobjektes in 10cm (und damit der nebeneinander quer liegenden, 50cm langen Hölzer) führt zum Ziffernbestandteil des Prüfobjektes: "21A" z.B. bezeichnet einen Stapel von 210cm Länge, "3A" einen von nur 30cm Länge.
A-Prüfobjekte gibt es in 3A,5A,13A,21A,27A,34A,43A und 55A-Ausführung.
Vorbrennzeit ist immer 8 Minuten, gezündet wird mit Heptan in einer Wanner unter dem Stapel. Innerhalb von 3min darf kein Wiederaufflammen erfolgen. Wenn 2 von 3 Versuchen erfolgreich verlaufen, gilt der Test als bestanden.


Brandklasse B:

Zahl=Flüssigkeitsmenge (Liter), 1/3 der Flüssigkeit=Wasserpolster, 2/3=Brennstoff (Flugbenzin).
Multipliziert man die Zahl mit pi (~3,14), erhält man die Oberfläche des Zylindrischen Prüfbehältnisses in dm².
B-Prüfobjekte gibt es als 8B,13B,32B,34B,55B,70B,89B,113B,144B,183B und 233B.
Vorbrennzeit 60s, Windgeschwindigkeit max. 3m/s, ebenso wie bei A müssen 2 von 3 Versuchen erfolgreich sein.


Für C und D werden keine Ratings angegeben.

Klausx

Beitragvon Klausx » Mi 20.04.2005 13:31

... also empfiehlt es sich generell erstmal so einen genormten Holzstapel aufzubauen, den in Brand zu stecken, und mit jedem Feuerlöscher mal testen ob er auch wirklich ausreichend Löschmitteleinheiten hat :-))

Aber mal Spass beiseite

In der Praxis sieht es ja oft folgendermassen aus, man ermittelt in einem Objekt gem. der Tabelle BGR 133 die erforderlichen Löschmitteleinheiten.
Oft ist es so daß bereits ältere Feuerlöscher vorhanden sind, die keine Ratingangaben haben und man weiss nicht so genau wie man die Viecher einordnet.

Faustregel:
6 KG ABC = 6 LE
9 KG ABC = 9 LE
12 KG ABC = 12 LE
2 KG Co2 = 2 LE
6 KG Co2 = 6 LE

Heute bauen allerdings die Hersteller aus marktwirtschaftlichen Gründen bereits Monsterrating-Löscher wo bei einem 6 KG ABC 9 oder 12 LE und bei einem 12 KG ABC 15 oder 18 LE rausgequetscht werden