Wandhydranten - Feuerlöschkästen

Gefahrenmeldeanlagen, Löschanlagen, RWA, Feuerlöscher, Hydranten, FSA etc.
Huter

Wandhydranten - Feuerlöschkästen

Beitragvon Huter » Mi 18.02.2004 0:39

Hallo @all

Kann mir jemand sagen wo ich INFOs bzw. Richtlinien über den Einbau , Wasseranschluß von Wandhydranten mit formstabielen Schläuchen finde ?

Der Fall sieht knapp geschieldert so aus ,
das bei uns in einer neu erworbenen Halle solche montiert wurden.

Jetzt bin ich aber die Meinung das sie falsch angeschlossen wurden,
da sich zwischen Hauptleitung und anschluß ca 4 meter Rohr befinden ,
worin das Wasser steht.
Und bei längerer Nichtbenutzung fault .

Gruß und besten Dank

Stefan Huter

Hegenberg

Beitragvon Hegenberg » Mi 18.02.2004 10:39

Hallo!
Da greift die Wartung der WHY, die jährlich erfolgen muß und bei der die Leitungen gespült werden. Ich hatte auch schon mal eine ähnliche Frage gestellt und festgestellt daß die Meinungen da etwas auseinandergehen, aber mindestens vierteljährlich müssen solche Leitungen noch gespült werden um die Entwicklung von Keimen zu verhindern.
Gruß,
Martin Hegenberg

stroem

Beitragvon stroem » Mi 18.02.2004 12:36

hallo quax1

ich geh davon aus, dass es sich um einen anschluss der wandhydranten an eine steigleitung "nass" gem DIN 14462 teil 1 handelt. da gilt auch DVGW-arbeitsblatt W313 "richtlinien f. bau u. betrieb v. feuerlösch- u. brandschutzanlagen i. grundstücken i. anschluß a. trinkwasserleitungen"
gruß