Alarmierungsschallpegel im Asylbewerberwohnheim

Gefahrenmeldeanlagen, Löschanlagen, RWA, Feuerlöscher, Hydranten, FSA etc.
Antworten
neuwoges
Beiträge: 35
Registriert: Do 30.07.2020 16:14
Wohnort: Neubrandenburg

Alarmierungsschallpegel im Asylbewerberwohnheim

Beitrag von neuwoges »

Hallo,

der TÜV - Sachverständige bemängelt den Alarmierungsschalldruckpegel, welcher bei 50db liegt, gibt aber nicht an, welcher erreicht werden müsste und benennt auch keine Bezugsquellen. Könnte mir da jemand auf die Sprünge helfen!

Gruß und einen lieben Dank
H.Becker
H_Krüger
Beiträge: 24
Registriert: Fr 05.05.2023 10:53

Re: Alarmierungsschallpegel im Asylbewerberwohnheim

Beitrag von H_Krüger »

vielleicht hilft Dir diese Seite:

https://www.igs-hagen.de/begriffserklae ... r-fuer-bma

Die Lautstärke der Brandmeldeanlage muss mindestens 65 dB betragen und an allen Stellen um 10 dB höher als der gemessene Schalldruckpegel der Umgebungsgeräusche liegen. Die Mindest-Lautstärke ist in einer DIN Vorschrift vorgegeben und kann bis zu 118 dB (A) betragen. Die Schalldruckdifferenz muss mindestens 15 dB (A) betragen. An Schlafplätzen muss der Alarmschallpegel mind. 75 dB (A) betragen. Die Lautstärke des Alarms muss mindestens 85 Dezibel bei einer Entfernung von 3 Metern erreichen.

www.igs-hagen.de+4

Grüße

Holger
neuwoges
Beiträge: 35
Registriert: Do 30.07.2020 16:14
Wohnort: Neubrandenburg

Re: Alarmierungsschallpegel im Asylbewerberwohnheim

Beitrag von neuwoges »

vielen Dank Holger