PFAS in Löschanlagen

Gefahrenmeldeanlagen, Löschanlagen, RWA, Feuerlöscher, Hydranten, FSA etc.
Funkenfinger
Beiträge: 19
Registriert: So 19.02.2012 22:56

PFAS in Löschanlagen

Beitragvon Funkenfinger » Mi 12.02.2025 15:06

Hallo zusammen,
schon seit längerer Zeit gibt es Infos über das Verbot von PFAS in Schaumlöschanlagen. Mich würde generell Interessieren wie die aktuelle Gesetzteslage hier aussieht, und wo man das Nachlesen kann.

Hat jemand das gleiche Problem mit seinen Schaummitteln ? Wie geht ihr damit um .
Danke für eure Infos
mfg Uwe

clammer
Beiträge: 619
Registriert: Di 29.07.2003 16:39

Re: PFAS in Löschanlagen

Beitragvon clammer » Do 13.02.2025 8:47

Guten Tag,

Informationen finden Sie unter anderem bei den Herstellern von Schaummitteln.
Zum Beispiel hier: https://www.sthamer.com/wp-content/uploads/2024/10/TI064-PFAS-Legal-v9-DE.pdf

Zum Austausch folgende, grobe Schritte:
1. Ersatz-Schaummittel suchen (Löschwirkung, Verträglichkeit mit der Löschtechnik/Dichtungen etc., Zumischung ,...)
2. System leeren und reinigen (hier führt sparen am Preis nicht zum Ergebnis!)
3. System ggf. aufrüsten bzw. anpassen
4. neune Schaummittel rein
5. SV Abnahme

Gruß