Hallo zusammen,
Zuerst möchte ich darauf hinweisen, dass das Thema auch in einem anderen Board "Brandschutztechnik" innerhalb dieses Forums behandelt wird (auch CDS). Deshalb verweise ich hier auch auf meinen dortigen Beitrag.
Die Frage, ob es so etwas (bei korrekter Ausführung) überhaupt geben darf, kann ich bejahen.
Prinzipiell gibt es zulässige Konstellationen, bei denen die Wasserversorgung (Liefermenge und Fließdruck) ausschließlich durch das öffentliche Netz zur Verfügung gestellt wird.
Dies kann bspw. bei kleinen Wohnhausgaragen der Fall sein, wenn bspw. eine Trennstation (keine herkömmliche Trockenalarmventilstation) dazwischen geschaltet ist und der an den Sprinklern einzuhaltende Mindestdruck nicht zu hoch ist.
In der Regel scheitert jedoch diese einfache Lösung an der Nachweisbarkeit der sicheren Wasserversorgung (steht die Liefermenge tatsächlich IMMER bei dem erforderlichen Mindestdruck zur Verfügung).
Hierbei wird fälschlicherweise oft versucht, mit Hilfe von zurückliegenden Dauerbeobachtungen (1 halbes Jahr vor Baubeginn hatten wir immer genügend Druck..) eine positive Aussage zu erhalten.
- Welcher Druck wurde gemessen ?
- Der Fließdruck bei der Wasserabnahme konnte ja nicht gemessen werden
- Was ist nach der Baumaßnahme ? Neue Verbraucher?
- Was ist mit Außenhydranten in der Stichleitung?
- Was ist mit Wandhydranten, Zisternen, anderen Wasserverbrauchern ?
- Hat jemand den Druckverlust zwischen Hausanschluss und Trennstation berechnet.
Wenn diese Frage gestellt werden, bleiben viele Antworten schuldig.
Aus diesem Grund ist das System nicht sehr weit verbreitet.
Es bietet sich bspw. bei einem naheliegendem Hochbehälter mit ausreichendem Volumen in Verbindung mit einem großzügig dimensionierten Sprinklernetz (geringe Druckverluste) bei geringem geodätischem Höhenunterschied und kleiner Bemessungsgruppe an.
mit freundlichen Grüßen
Jürgen Münz
---
ppm - pure proof münz
Dipl.-Ing. Jürgen Münz
Sachverständiger für Gebäudetechnik
staatlich anerkannter Sachverständiger gem. TPrüfVO NW für
- Lüftungstechnische Anlagen
- Maschinelle Lüftungsanlagen in geschlossenen Mittel- und Großgaragen
- CO-Warnanlagen in geschlossenen Großgaragen
- Rauchabzugsanlagen, Überdruckanlagen zur Rauchfreihaltung von Rettungswegen
- Ortsfeste, selbsttätige Feuerlöschanlagen
www.ppm-frankfurt.de
ppm@ppm-frankfurt.de
Boseweg 30
D-60529 Frankfurt am Main
T: 069 / 66 12 36 80
H: 0162 / 27 54 458
F: 069 / 66 12 36 81
---
PS: Die in diesem Forum von mir getätigten Aussagen sind kostenlos, stellen meine persönliche Meinung dar und erfolgen ohne Anspruch auf fachliche Richtigkeit. Ich übernehme keine Haftung für meine hier getätigten Aussagen sowie evtl. sich hieraus ableitender Sachverhalte.