Seite 1 von 1

Elektroleitungen in Trockenbauwänden

Verfasst: Do 12.01.2006 19:21
von Germann
Ich habe folgendes Problem:

F30 oder F90 GK-Wand, beidseitig mit 2 GK-Platten beplankt, innen Mineralwolle.
In der Wand werden elektrische Leitungen geführt und werden auf einer Wandseite herausgeführt. Die Leitungen werden nicht durch die gesamte Wand geführt.
Bei der Ausfädelung einzelner Leitungen ist es ausreichend an der Wandöffnung den verbleibenden Restspalt zu verspachteln. Wie ist eine Ausfädelung von einem Leitungsbündel zu behandeln wenn eine Vereinzelung nicht möglich ist. Weder bei Knauf noch bei Rigips oder Lafarge und auch in der LAR kann ich konkrete Hinweise für diesen Fall finden.
Ist es ausreichend auch hier die Restöffnung zu verspachteln, evtl. auch mit Brandschutz-Spachtelmasse?
Oder muß die Wand evtl. aufgedoppelt werden und in Annäherung an die Prüfzeugnisse eine Art Brandschott ausgebildet werden?

Verfasst: Mo 16.01.2006 9:58
von homueller
Hallo Herr?
hier steht alles, wass man wissen muss:

http://www.knauf.de/bilder/katalog/3376 ... 10/W13.pdf

Horst Müller

Verfasst: Sa 04.02.2006 13:44
von Peeder
Hallo

Leider steht dort nicht alles drin.
Leider lässt das Allgemeine bauauftsichtliches Prüfzeugnis
sich hierüber nicht aus.
Vielleicht sollte man es so behandeln, wie in der Anlage 4 beschriebene
Ausführung ( Einbau von Hohlwanddosen ) mit zusätrzlichenGipsplatten auf der gegenüberliegenden Seite des Kabelausganges.


gruss Peeder