Hallo,
Mein Problem ist, das die Räume, wo die Brandmeldeanlage ( Brandmeldezentrale )untergebracht ist, als Lagerräume genutzt werden.
Was darf in einem Raum noch stehen außer der Brandmeldeanlage.
Welche Richtlinien und Vorschriften geben es?
:???:
Gruß
Uwe

Verfasst: Mi 14.12.2005 11:11
von ibkoeppen
Hallo Herr Gröb,

DIN 14675, 6.2.6 Aufstellung der BMZ:
"... c) das Risiko der Brandentstehung am Aufstellungsort muss niedrig sein; der Aufstellungsort muss durch die BMA überwacht werden; ..."

Da steht allerdings nicht, dass die BMZ nicht in einem Lager stehen darf.
Lager wofür? Brandentstehungsgefahr? Kommt drauf an.

mfG
M. Koeppen