Brandschutz in Kindergärten, Schulen u.ä.

Alles was allgemeiner Natur bzw. nicht zuzuordnen ist, steht hier!
SchneiderS

Brandschutz in Kindergärten, Schulen u.ä.

Beitragvon SchneiderS » Di 15.07.2003 1:00

Liebe KollegInnen,

stehe mit der Frage nach besonderen bzw. zusätzlichen Anforderungen an den (insbesondere technischen) Brandschutz in Kindergärten und Schulen vor einer Wissenslücke. Gibt es beispielsweise für derartige Objekte eine Verpflichtung zur Installation von Brandmeldern, BMZ o.ä.? Wo kann ich Infos zu diesem Thema bekommen? Für Hinweise und/oder Kontakt bedanke ich mich schon jetzt sehr herzlich!

Gesendet von Sven Schneider 10.08.2000 18:59:23

Koch

Beitragvon Koch » Di 15.07.2003 1:00

Hallo,

die Muster-Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen (Muster-Schulbaurichtlinie - MSchulbauR) Fassung 10.Juli 1998 ersetzt die Fassung von 1976. In der Neufassung wurde auf die Möglichkeit automatische oder nichtautomatische Brandmeldeanlagen bei größeren Schulen verlangen zu können verzichtet. Gleiches gilt für selbbsttätige Feuerlöschanlagen. Zusätzliche Infos kann evtl. der Brandschutzatlas Ergänzungsausgabe Nr. 5 von 07/2000 sowie die Bücher Brandschutz in Schulen und Handbuch Brandschutz aus dem ecomed-Verlag bieten.

Gesendet von Koch 11.08.2000 18:18:53