Einbau einer BSK

Verfasst: Mo 18.08.2008 16:40
von Spacken
Hallo zusammen.
ich bin neu hier und habe da mal eine Frage,die Ihr mir doch sicher beantworten könnt!
Der Einbbau einer Brandschutzklappe in eine vorhandene Lüftungsanlage ( seit über 10.Jahren in Betrieb ) stellt das eine besondere Veränderung der Anlage da und muß deshalb ein Staatl.geprüft. Sachverständiger die Anlage wieder abnehmen?
Gruß
Ralf

Verfasst: Mo 06.10.2008 21:18
von Scharf
Hallo,

der Einbau einer BSK erfordert immer die erstabnahme durch einen Sachverständigen.
Achtung die Klappe muss danach mindestens jährlich wiederkehrend instandgesetzt (gewartet und geprüft) werden.

Mit freundlichem Gruß

Wolfgang Scharf