Die Suche ergab 125 Treffer

von THE
Mi 15.01.2020 8:42
Forum: Allgemein
Thema: Risikoanalyse in Bürogebäuden
Antworten: 5
Zugriffe: 32424

Re: Risikoanalyse in Bürogebäuden

ja, ich mach sowas anhand der ASR V3 "Gefährdungsbeurteilung" und habe mir auf Basis der Nohl-Matrix (https://de.wikipedia.org/wiki/Risikomatrix#Nach_Nohl) eine kleine Exceltabelle gebastelt, dass anhand der Einschätzungen von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensschwere das Risiko ermi...
von THE
Di 10.12.2019 16:30
Forum: Allgemein
Thema: Heizteppiche in Büroumgebungen
Antworten: 2
Zugriffe: 25914

Re: Heizteppiche in Büroumgebungen

Ich beziehe mich mal auf das verlinkte Beispiel: Wenn ein CE-/ VDE-/ GS-Zeichen o.ä. vorhanden ist und eine jährliche DGUV V3-Überprüfung (ortsveränderliche Elektrogeräte) gemacht wird, sehe ich aufgrund der geringen Heizleistung (90W) und der geringen Fläche im Bezug auf die Containerfläche eher ei...
von THE
Fr 06.12.2019 9:18
Forum: Brandschutztechnik
Thema: DGUV Information 205-034 Einsatz von CO2-Feuerlöschern ...
Antworten: 6
Zugriffe: 25711

Re: DGUV Information 205-034 Einsatz von CO2-Feuerlöschern ...

Firebird2k hat geschrieben:die ersten Fachfirmen greifen das Thema wohl schon auf:


Bisschen spät, nachdem es die DGUV-Stellungnahme zu dem Thema ja schon länger gab ...
von THE
Do 28.11.2019 15:59
Forum: Brandschutztechnik
Thema: DGUV Information 205-034 Einsatz von CO2-Feuerlöschern ...
Antworten: 6
Zugriffe: 25711

Re: DGUV Information 205-034 Einsatz von CO2-Feuerlöschern ...

Ist das ganze Pflicht oder wirklich "nur" eine Empfehlung? Die DGUV-Regeln und DGUV-Informationen stehen nicht im Rang einer Verordnung, gehören aber zum Stand der Technik. Sie konkretisieren die in den UVVen definierten Schutzziele und geben Hinweise wie sie erreicht werden können. Sie k...
von THE
Do 21.11.2019 11:57
Forum: Informationen zum Forum
Thema: alte Funktion fehlt
Antworten: 1
Zugriffe: 59602

alte Funktion fehlt

Hallo, könnte im neuen Layout auch der bisherige Button "ungelesene Beiträge" wieder eingeführt werden. Inzwischen habe ich rausgefunden, dass Forenbereiche mit neuen Beiträgen auf der Hauptseite mit einem roten Symbol angezeigt werden, aber der direkte Button war wesentlich nutzerfreundli...
von THE
Mo 11.11.2019 9:17
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: "rdT"-Abkürzung
Antworten: 3
Zugriffe: 22027

"rdT"-Abkürzung

Hallo, in einem Gebäudeplan habe ich (zusätzlich zu den dort markierten T30-/ T90-Türen) auch welche, die mit "rdT" markiert sind. Vor Ort (Berlin) habe ich keine Hinweise/ Plaketten gefunden, die auf eine RS-/BS-Tür hinweisen. Kann mir jemand erklären, um was für eine Tür es sich handelt?...
von THE
Mi 30.10.2019 11:22
Forum: Brandschutztechnik
Thema: DGUV Information 205-034 Einsatz von CO2-Feuerlöschern ...
Antworten: 6
Zugriffe: 25711

DGUV Information 205-034 Einsatz von CO2-Feuerlöschern ...

Hallo, im Oktober 2019 hat die DGUV die neue Information 205-034 "Einsatz von CO2-Feuerlöschern in Räumen" herausgebracht: https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3573 Diese ist nun wesentlich ausführlicher als die bisherige Stellungnahme vom Dezember 2017. Außerdem ist ...
von THE
Mi 31.07.2019 15:54
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Brandschutztüre offenhalten
Antworten: 6
Zugriffe: 20993

Re: Brandschutztüre offenhalten

B Hujer hat geschrieben: ...zugelassenen Obentür- oder Freilaufschließanlagen schauen und eine solche nachrüsten.


bäääääh - sowas kostet doch nur unnötig Geld, der bewährte Stuhl ist viel günstiger ... [ironieaus]
von THE
Do 25.07.2019 7:38
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Brandschutztüre offenhalten
Antworten: 6
Zugriffe: 20993

Re: Brandschutztüre offenhalten

Im §145 StGB steht nichts dazu, dass bei der Anwesenheit von Personen eine Ausnahme gemacht werden darf: (2) Wer absichtlich oder wissentlich 1. [...] 2. die zur Verhütung von Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr dienenden Schutzvorrichtungen [...] unbrauchbar macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu z...
von THE
Do 18.07.2019 10:09
Forum: Allgemein
Thema: Aufladen von eBikes im Büro
Antworten: 5
Zugriffe: 26086

Re: Aufladen von eBikes im Büro

Hat jemand Erfahrungen mit diesen sog. "AkkuSafe", den mir ein Mitarbeiter gerade vorgeschlagen hat: http://www.sgt-taschen.de/contenido/cms/front_content.php?idcat=38 Bzw. wie schätzt ihr die Teile ein? Könnte man damit die Ladung in Geschäftsräumen gestatten? Ich bin da eher zurückhalten...
von THE
Fr 12.07.2019 9:24
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Türen mit Rettungswegzeichen
Antworten: 1
Zugriffe: 10465

Re: Türen mit Rettungswegzeichen

Zitat ASR A2.3 Punkt 6.3: "Türen im Verlauf von Fluchtwegen und Notausstiege müssen sich leicht und ohne besondere Hilfsmittel öffnen lassen, solange Personen im Gefahrenfall auf die Nutzung des entsprechenden Fluchtweges angewiesen sind. [...]" Hiermit sind ALLE Türen im Fluchtwegbereich ...
von THE
Do 04.07.2019 13:28
Forum: Allgemein
Thema: Sammeln gebrauchter Handys
Antworten: 2
Zugriffe: 13385

Re: Sammeln gebrauchter Handys

Vielleicht hilft die Risikoeinschätzung von AGBF/ DFV weiter (siehe Anhang)
von THE
Mo 17.06.2019 13:53
Forum: Allgemein
Thema: Welchen CO-Melder könnt ihr empfehlen?
Antworten: 2
Zugriffe: 25046

Re: Welchen CO-Melder könnt ihr empfehlen?

eine sehr pauschale Anfrage - vergleichbar wie "ich suche ein Auto - was könnt ihr empfehlen" wofür soll er denn sein? Zur Deckenmontage, zum mobilen Einsatz, in Kellerräumen, in Rechenzentren, im gewerbelichen oder privaten Umfeld .... Vielleicht hilft ja dieses schnelle google-Ergebnis w...
von THE
Fr 10.05.2019 7:21
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Anbringung von Feuerlöschern
Antworten: 3
Zugriffe: 14840

Re: Anbringung von Feuerlöschern

Vielen Dank schon mal für die Rückmeldung, aber es hilft mir nur bedingt. Die Gefährdungsbeurteilung möchte ich vermeiden (weil ich persönlich die Feuerlöscher an der Wand sehen möchte); Die rechtliche Keule zu schwingen wird mir schon bei Brandschutztüren immer wieder negativ vorgehalten... Brands...
von THE
Do 09.05.2019 15:31
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Anbringung von Feuerlöschern
Antworten: 3
Zugriffe: 14840

Re: Anbringung von Feuerlöschern

Zitat ASR A2.2: "Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz fü...
von THE
Di 30.04.2019 7:29
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Markierung von Rauchwarnmeldern in Unterböden
Antworten: 6
Zugriffe: 19933

Re: Markierung von Rauchwarnmeldern in Unterböden

Hallo zusammen, zu Thema Rauchwarnmelder in Unterböden an dieser Stelle eine Frage meinerseits: Woher ergibt sich die Forderung an diese? Habe zu dem Thema in der Literatur bislang leider nichts finden können. Das ist in den TAB (Technische Anschlussbedingungen) der jeweiligen zuständigen Feuerwehr...
von THE
Mo 29.04.2019 13:04
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Büro, aus eins mach zwei
Antworten: 1
Zugriffe: 10560

Re: Büro, aus eins mach zwei

nach ASR A2.3 Punkt 6.10 sind mit den Rauchwarnmeldern die Maßnahmen soweit getroffen, dass das von der ASR empfohlene Schutzniveau erfüllt ist. Durch die Sprinklerung ist sogar noch ein Plus an Schutz gegeben. Nach dem "Vorwort" der ASR ist eine GB erforderlich, wenn von den Vorschriften ...
von THE
Mi 24.04.2019 13:03
Forum: Allgemein
Thema: Inhalte eines Brandschutzkonzeptes
Antworten: 2
Zugriffe: 12778

Inhalte eines Brandschutzkonzeptes

Hallo, über die Suchfunktion bin ich leider nicht zu einer Lösung gekommen, das Suchergebnis war auch sehr umfangreich ... Gibt es eine Vorschrift, welche Fragestellungen bei einem Brandschutzkonzept behandelt werden müssen? Ich kenne nur die (allerdings unverbindliche) VdS Publikation 3547 (https:/...
von THE
Do 18.04.2019 12:42
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Brandschutzordnung / Evakuierung in Kindertagesstätten
Antworten: 5
Zugriffe: 18086

Re: Brandschutzordnung / Evakuierung in Kindertagesstätten

B Hujer hat geschrieben:Und wenn gar nichts hilft:

DIN lesen und das Buch "Brandschutzordnung nach DIN 14096" von Meding, erschienen im EcoMed-Verlag.


DIN und Buch kosten ja was (geschweige denn eine Fortbildung zum Thema BSO) - da gibt's doch bestimmt auch was von ..... :lach:
von THE
Do 18.04.2019 11:22
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Brandschutzordnung / Evakuierung in Kindertagesstätten
Antworten: 5
Zugriffe: 18086

Re: Brandschutzordnung / Evakuierung in Kindertagesstätten

Von der BF Frankfurt gibt es ein Merkblatt zur Erstellung einer Brandschutzordnung, das sich quasi auf die DIN 14096 bezieht: http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgw8afqNnhAhXsSxUIHYLpC08QFjAAegQIBBAC&url=http%3A...