- Di 23.03.2021 9:15
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: MIndBauRL wann wird sie benutzt
- Antworten: 1
- Zugriffe: 3977
Re: MIndBauRL wann wird sie benutzt
Das hängt von mehreren Faktoren ab: - vom Bundesland - von der Grundfläche des Geschosses mit der größten Ausdehnung - von der Nutzung Bei kleineren Flächen, aber vergleichbaren Nutzungen kann die M-IndBauRL herangezogen werden. Für alle Fälle gilt: Das geht nur im Baugenehmigungsverfahren. Gruß C. ...
- Di 16.03.2021 9:14
- Forum: Allgemein
- Thema: Lagerung von Desinfektionsmitteln (Krankenhäuser)
- Antworten: 2
- Zugriffe: 17477
Re: Lagerung von Desinfektionsmitteln (Krankenhäuser)
Das hängt ein bisschen von den Desinfektionsmitteln ab.
Viele Desinfektionsmittel sind als Arzneimittel zugelassen und unterliegen daher nicht der Gefahrstoffverordnung, TRGS 510 ist damit hinfällig; die Auffangwanne auch. - Soweit die rein formale Sicht.
Gruß
C. Lammer
Viele Desinfektionsmittel sind als Arzneimittel zugelassen und unterliegen daher nicht der Gefahrstoffverordnung, TRGS 510 ist damit hinfällig; die Auffangwanne auch. - Soweit die rein formale Sicht.
Gruß
C. Lammer
- Mi 10.03.2021 10:33
- Forum: Organisatorischer Brandschutz
- Thema: Fluchttüren
- Antworten: 2
- Zugriffe: 8359
Re: Fluchttüren
Dies ist m. E. nicht zulässig , siehe ASR A2.3 Nummer 6 Absätze 3 und 4.
Gruß
C. Lammer
Gruß
C. Lammer
- Do 04.02.2021 8:43
- Forum: Organisatorischer Brandschutz
- Thema: Alte Feuerwehrpläne aus .skf lesen
- Antworten: 3
- Zugriffe: 6293
Re: Alte Feuerwehrpläne aus .skf lesen
Wenn Sie kein Autodesk mehr haben, bleibt vermutlich nur noch die Möglichkeit, die Dateien in pdf umzuwandeln (pdf24 oder pdf creator).
Gruß
C. Lammer
Gruß
C. Lammer
- Fr 29.01.2021 15:44
- Forum: Allgemein
- Thema: Zur Beruhigung?
- Antworten: 7
- Zugriffe: 23607
Re: Zur Beruhigung?
@THE
Die Notärzte sind Bestandteil des Rettungsdienstes.
Die Notärzte sind Bestandteil des Rettungsdienstes.
- Fr 29.01.2021 8:42
- Forum: Allgemein
- Thema: Zur Beruhigung?
- Antworten: 7
- Zugriffe: 23607
Re: Zur Beruhigung?
Meine Auffassung:
Medikamente verteilt im Gefahrenfall ausschließlich der Rettungsdienst.
Gruß
C. Lammer
Medikamente verteilt im Gefahrenfall ausschließlich der Rettungsdienst.
Gruß
C. Lammer
- Do 21.01.2021 15:51
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Handlauf an der Treppe - Einengung
- Antworten: 4
- Zugriffe: 6815
Re: Handlauf an der Treppe - Einengung
Bei dieser außenliegenden Fluchttreppe handelt es sich um keine "Notwendige Treppe"! Baurechtlich schließt sich das aus. Eine "Fluchttreppe" ist immer auch eine notwendige Treppe. Das wäre nur anders, wenn die außenliegende Fluchttreppe rein aus dem Arbeitsschutz- und nicht nach...
- Mi 20.01.2021 9:27
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Handlauf an der Treppe - Einengung
- Antworten: 4
- Zugriffe: 6815
Re: Handlauf an der Treppe - Einengung
Das Sie kein Bundesland angegeben haben: Muster-Schulbau-Richtlinie, Nummer 3.4: "Es muss jedoch mindestens folgende nutzbare Breite vorhanden sein ... Die erforderliche nutzbare Breite der notwendigen Flure und notwendigen Treppen darf durch offenstehende Türen, Einbauten oder Einrichtungen ni...
- Fr 18.12.2020 11:51
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Abstand zwischen Gebäuden in Niedersachsen
- Antworten: 3
- Zugriffe: 7695
Re: Abstand zwischen Gebäuden in Niedersachsen
Die 2,5 m beziehen sich - unabhängig der Abstandsflächen - nur auf den Brandschutz. Wer weniger als 2,5 m von der Grundstückgrenze baut, muss an seinem Gebäude eine Gebäudeabschlusswand in Form einer Brandwand bauen (§ 8 Absatz 1 DVO-NBauO). Somit ist Ihre 1. Feststellung, 4m > 2.5m, richtig und rec...
- Fr 30.10.2020 16:53
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Rauchableitung Treppenhaus über Kamin
- Antworten: 1
- Zugriffe: 4313
Re: Rauchableitung Treppenhaus über Kamin
Guten Tag, eigentlich sollte es bei solch einer Planung einen Entwurfsverfasser geben, der sich mit dem Baurecht auskennt … Das, was da geplant wird, ist ein innenliegender Treppenraum. Und den müssen Sie nicht nur entrauchen, sondern auch belüften können. Auf Art. 33 Absatz 3 weise ich ausdrücklich...
- Mi 28.10.2020 8:51
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Flure: Rauchabschnitt nicht länger als 30 Meter
- Antworten: 4
- Zugriffe: 7648
Re: Flure: Rauchabschnitt nicht länger als 30 Meter
Hallo Michael, die Forderungen gab es schon in der Bauordnung von 1962. Das hilft aber alles nicht weiter, ausschlaggebend ist die Baugenehmigung für das Gebäude. In einem Forum sind die Möglichkeiten sehr beschränkt; im Zweifel müssten Sie eine staatlich anerkannten oder öffentlich bestellten und v...
- Mo 26.10.2020 9:43
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Flure: Rauchabschnitt nicht länger als 30 Meter
- Antworten: 4
- Zugriffe: 7648
Re: Flure: Rauchabschnitt nicht länger als 30 Meter
Hallo Michael, es müssen zwei Dinge unterschieden werden. Die Gesetzes- (Baurecht) und die Genehmigungslage. Die aktuelle(!) Gesetzeslage ist so, dass notwendige Flure nach mindestens 30 durch rauchdichte Türen zu unterteilen sind. Das gilt immer und es spielt keine Rolle, ob der Flur gerade, kreisf...
- Fr 09.10.2020 15:35
- Forum: Organisatorischer Brandschutz
- Thema: Richtungspfeile in Treppenhäusern
- Antworten: 1
- Zugriffe: 4718
Re: Richtungspfeile in Treppenhäusern
Wenn Sie sich eng an die ASR A1.3 - Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung halten wollen: Dort sind die Richtungspfeile als Zusatzzeichen vorgesehen, welche nur in Verbindung mit einem Rettungszeichen verwendet werden dürfen. Ansonsten: Gefährdungsbeurteilung Gruß C. Lammer Anmerkung: Solan...
- Mo 21.09.2020 8:05
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: kontinuierlich beleuchtete Fluchtwegschilder
- Antworten: 5
- Zugriffe: 9763
Re: kontinuierlich beleuchtete Fluchtwegschilder
Rettungszeichenleuchten im Dauerbetrieb können erforderlich sein, wenn - es sich um einen Sonderbau handelt (siehe Sonderbauverordnungen in Verbindung mit DIN VDE 0108-100), - es sich aus der Gefährdungsbeurteilung ergibt (siehe ASR A1.3 und A2.3) oder - ansonsten die Erkennungsweite der Rettungszei...
- Do 17.09.2020 7:44
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Neueinbau BST
- Antworten: 4
- Zugriffe: 7251
Re: Neueinbau BST
Guten Tag, nein. Siehe meine Auflistung. Wenn Sie das AbZ haben, finden Sie am Ende des Kapitels "Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung" sowie im Kapitel "Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt und Wartung" die notwendigen Dokumente, die aufgrund des AbZ übergeben werde...
- Mi 16.09.2020 16:59
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Neueinbau BST
- Antworten: 4
- Zugriffe: 7251
Re: Neueinbau BST
Ich gehe mal davon aus, dass die Türe gemäß einer nationalen Zulassung eingebaut wurde; also mit einer Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des DIBt. Dann muss der, der die Tür eingebaut hat - neben den Vorgaben des Herstellers - folgende Dokumente übergeben: - Die Übereinstimmungserklärung, mit ...
- Di 08.09.2020 15:57
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Meisterbüro in der Fertigung nachrüsten
- Antworten: 7
- Zugriffe: 10794
Re: Meisterbüro in der Fertigung nachrüsten
Basiert denn Ihre Baugenehmigung auf der Industriebaurichtlinie?
Gruß
C. Lammer
Gruß
C. Lammer
- Di 08.09.2020 15:55
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Seit wann werden Brandschutzkonzepte gefordert?
- Antworten: 2
- Zugriffe: 5899
Re: Seit wann werden Brandschutzkonzepte gefordert?
Die Einführung hängt von Bundesland zu Bundesland ab.
Allgemein müsste dies so um die Jahrtausendwende gewesen sein.
1960 gab es definitiv noch keine Konzepte heutiger Form.
Gruß
C. Lammer
Allgemein müsste dies so um die Jahrtausendwende gewesen sein.
1960 gab es definitiv noch keine Konzepte heutiger Form.
Gruß
C. Lammer
- Mo 07.09.2020 16:15
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Meisterbüro in der Fertigung nachrüsten
- Antworten: 7
- Zugriffe: 10794
Re: Meisterbüro in der Fertigung nachrüsten
Guten Tag, für eine sinnvolle Antwort ist die Frage zu allgemein. Mit einem "Ja" ist Ihnen sicherlich nicht geholfen? Nachlesen können Sie zum Beispiel in den Bau- und Sonderbauverordnungen des betreffenden Bundeslandes, in den Bestimmungen zum Arbeitsschutz, im Regelwerk der Berufsgenosse...
- Do 20.08.2020 13:46
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: Hochhaus im Bestand - Alarmierung
- Antworten: 4
- Zugriffe: 21607
Re: Hochhaus im Bestand - Alarmierung
Leider haben Sie kein Bundesland angegeben. In den meisten Ländern gibt es Prüfverordnungen; und damit wäre die Alarmierungsanlage prüfpflichtig. Hier haben wir es mit einem typischen Beispiel zu tun, wo der Eigentümer "etwas Gutes" tun wollte, aber am Ende dafür "bestraft" wird....