Die Suche ergab 607 Treffer

von clammer
Fr 28.09.2012 8:01
Forum: Allgemein
Thema: Sicherheitsbeleuchtung bzw. Notstromversorgung auf Volksfest
Antworten: 1
Zugriffe: 10737

Re: Sicherheitsbeleuchtung bzw. Notstromversorgung auf Volks

für NRW gilt die Sonderbauverordnung: § 15 Sicherheitsbeleuchtung von Versammlungsstätten (1) In Versammlungsstätten muss eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden sein, die so beschaffen ist, dass Arbeitsvorgänge auf Bühnen und Szenenflächen sicher abgeschlossen werden können und sich Besucher, Mitwirk...
von clammer
Mi 26.09.2012 16:20
Forum: Brandschutztechnik
Thema: RWA Industriebau
Antworten: 1
Zugriffe: 10132

Re: RWA Industriebau

Sie sprechen zwei unterschiedliche Rechtsgebiete an. Zum einen handelt es sich um eine baurechliche Fragestellung. Ob Sie aus dieser Sicht eine Entrauchungsanlage benötigen, ergibt sich aus der für das Objekt geltenden Baugenehmigung (nicht aus den aktuellen Gesetzen). Wenn aufgrund einer Nutzungsän...
von clammer
Mi 26.09.2012 16:05
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Aufschaltung Brandmeldeanlage
Antworten: 2
Zugriffe: 12930

Re: Aufschaltung Brandmeldeanlage

Die Antwort lautet sowohl als auch. Ja, es gibt rechliche Vorgaben, ob eine Brandmeldeanlage zur Leitstelle (!) aufgeschaltet werden muss. Nein, weil es nur bestimmte Fälle betrifft. Darüber hinaus werden Brandmeldeanlagen auch zur Kompensation von Abweichungen zum Baurecht genutzt; hier ist in der ...
von clammer
Fr 24.08.2012 15:38
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Wo Rauchmelder an Schrägen bzw. bei sichtbarer Holzdecke?
Antworten: 7
Zugriffe: 20974

Re: Wo Rauchmelder an Schrägen bzw. bei sichtbarer Holzdecke

Schauen Sie mal auf die Seite
http://www.rauchmelder-lebensretter.de/

Gruß
C. Lammer
von clammer
Do 23.08.2012 15:37
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Wo Rauchmelder an Schrägen bzw. bei sichtbarer Holzdecke?
Antworten: 7
Zugriffe: 20974

Re: Wo Rauchmelder an Schrägen bzw. bei sichtbarer Holzdecke

Eine einfache Frage mit leider keiner einfachen Antwort. Die Antwort hängt auch von Ihren Bedürfnissen ab: Wieviele Räume sollen überwacht werden? Sollen die Melder vernetzt werden? Wollen Sie eine Zentrale/zentrale Anzeige? Soll ein Netzanschluss vorhanden sein? Soll die Batteriewarnung nur tagsübe...
von clammer
Di 21.08.2012 13:25
Forum: Abwehrender Brandschutz
Thema: Hilfsfristen Bayern - wie berechnen?
Antworten: 5
Zugriffe: 40494

Re: Hilfsfristen Bayern - wie berechnen?

Kann ich den Brandschutzbedarfsplan idR vom Stadtrat bekommen, oder geben die so etwas normalerweise nicht raus? Warum nicht, es handelt sich ja um einen öffentlichen Ratsbeschluss. Ich sehe aber diesen "Planungsteil" als für Ihre Arbeit als zu weitführend an. Vielleicht sprechen Sie mit ...
von clammer
Di 21.08.2012 11:18
Forum: Abwehrender Brandschutz
Thema: Hilfsfristen Bayern - wie berechnen?
Antworten: 5
Zugriffe: 40494

Re: Hilfsfristen Bayern - wie berechnen?

Hallo Mel, ist das ein Studienprojekt oder soll so tatsächlich geplant werden? :???: Grundlage für die Einhaltung der Hilfsfristen, die übrigends für Feuerwehr und Rettungsdienst unterschiedlich sind, ist der von den politischen Gremien (Stadt- bzw. Gemeinderat) beschlossene Brandschutzbedarfsplan ....
von clammer
Fr 10.08.2012 15:22
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Brandschutzfrage / Fernsehshow
Antworten: 3
Zugriffe: 12725

Re: Brandschutzfrage / Fernsehshow

Über den Sinn oder Unsinn dieser "Auflage" will ich hier nicht spekulieren;
empfehle aber, die Zylinder aus Glas herzustellen (sowie bei Teelichhaltern oder Windlichtern auch).

Gruß
C. Lammer
von clammer
Fr 10.08.2012 15:17
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Feuerlöscher
Antworten: 1
Zugriffe: 9717

Re: Feuerlöscher

Feuerlöscher sollten nach DIN 14406 alle zwei Jahre gewartet werden. Dazu rate ich auch dringend, da es sich um Druckbehälter handelt (siehe auch den Beitrag http://www.brandschutzforum.net/viewtopic.php?f=2&t=2573 hier im Forum). Fachfirmen finden Sie im Branchentelefonbuch. Es soll Einzelfälle...
von clammer
Fr 10.08.2012 15:08
Forum: Allgemein
Thema: Schlussabnahme gleichzeitig Brandschau?
Antworten: 2
Zugriffe: 12348

Re: Schlussabnahme gleichzeitig Brandschau?

Nein!
(zumindest in NRW nicht)

Gruß
C. Lammer
von clammer
Fr 03.08.2012 8:09
Forum: Allgemein
Thema: Prüfprotokoll für Feuerlöscher
Antworten: 4
Zugriffe: 17389

Re: Prüfprotokoll für Feuerlöscher

Hallo Jimmy78, prinzipiell sollte man sich an der DIN orientieren. Denn Feuerlöscher sind Druckbehälter und sollten daher regelmäßig gewartet werden. Außerdem kann das Löschmittel sich im Laufe der Zeit negativ verändern, so zum Beispiel kann das Löschpulver im Laufe der Zeit "zusammenbacken&qu...
von clammer
Do 02.08.2012 15:54
Forum: Allgemein
Thema: Prüfprotokoll für Feuerlöscher
Antworten: 4
Zugriffe: 17389

Re: Prüfprotokoll für Feuerlöscher

Hallo, gehe ich richtig in der Annahme, dass für jeden Feuerlöscher ein Prüfprotokoll geschrieben werden muss? Nein, es reicht der Nachweis auf dem Feuerlöscher. Welcher Inhalt? siehe DIN 14406 Genügt es vom Kundendienst nur die Anzahl der geprüften Löscher genannt zu bekommen (denke das genügt mein...
von clammer
Fr 20.07.2012 16:15
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: GUV-R 133 Ausrüstung mit Feuerlöschern
Antworten: 2
Zugriffe: 12391

Re: GUV-R 133 Ausrüstung mit Feuerlöschern

Nach dem gesunden Menschenverstand :-) Wen Sie aber unbedingt nach GUV und nicht nach AGBF ausstatten wollen: Hörsäle: geringe Brandgefahr (Standardhörsaal) Tierhaltung: hängt von vielen Faktoren* ab; würde ich gemäß AGBF pragmatisch lösen. (* Klein-/Großtierhaltung, größe Tierhaltungsräume, Menge a...
von clammer
Mo 16.07.2012 18:25
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Lagermaterialien nach 2092 1999-08
Antworten: 1
Zugriffe: 10214

Re: Lagermaterialien nach 2092 1999-08

Hallo Uwe, diese Richtline ist nicht mehr gültig. Wie bereits im letzten Beitrag ausgeführt, ist erst nach Tabelle B.01 zu beurteilen. Massenanteil ist der gewichtsmäßige Anteil am Lagergut. oder formal: "Allgemein ist der Massenanteil einer Komponente an einem Stoffgemisch die relative Masse d...
von clammer
Mo 16.07.2012 16:28
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Verpackungsmaterial
Antworten: 1
Zugriffe: 10148

Re: Verpackungsmaterial

Hallo Uwe,

so wie Sie das beschreiben, würde ich die Verpackung in die Klasse V2 einstufen.

Wenn jedoch keine Folie verwendet wird, ist ggf. auch keine Einstufung nach Tabelle B0.2 notwendig; dann reichen die Anforderungen nach Tabelle B.01 (jeweils CEA 4001).

Gruß
C. Lammer
von clammer
Mo 09.07.2012 9:45
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Langnachleuchtende Sicherheitskennzeichnung
Antworten: 2
Zugriffe: 10979

Re: Langnachleuchtende Sicherheitskennzeichnung

Dies kann ich nicht bei allen Herstellern nachvollziehen. So hat zum Beispiel (dies soll KIENE Werbung sein) die Firma Permalight eine Übersicht über das verwendete Material: http://www.permalight.com/fileadmin/files/download/Leuchtkraft_2010.pdf Oder auch Everglow unter http://www.everglow.de/conte...
von clammer
Mo 11.06.2012 16:26
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Instandhaltung Feststellanlagen nach neuer DIN 14677
Antworten: 1
Zugriffe: 8781

Re: Instandhaltung Feststellanlagen nach neuer DIN 14677

Es gelten nach wie vor die DIBt-Richtlinien für Feststellanlagen und die (Wartungs-)Vorgaben des Herstellers. Soweit zum rechtlichen Teil. In der Praxis sieht es jedoch so aus, dass die Rauchmelder nur eine begrenzte Standzeit haben, die je nach Hersteller und Umgebungsbedingungen stark schwankt; in...
von clammer
Mo 11.06.2012 16:19
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Haussanschlussraum
Antworten: 2
Zugriffe: 9665

Re: Haussanschlussraum

Das "Querlüften" über die Fenster und dann über den Flur kann wohl als nicht bestimmungsgemäß angesehenen werden; nicht zuletzt vor dem Hintergrund der beschriebenen Umstände (15°C ist ja kein Jahrundertsommer). Daraus folgt aus meiner Sicht, dass der Raum für die Aufstellung des Kompresso...
von clammer
Mo 11.06.2012 16:11
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Kardex Shuttle Regalpaternoster
Antworten: 3
Zugriffe: 14672

Re: Kardex Shuttle Regalpaternoster

Spezielle "Vorschriften" für Paternosterregale sind mir nicht bekannt, aber: Je nach Aufstellungsort können sich aber solche Anforderungen ergeben, zum Beispiel innerhalb eines gesprinklerten Bereichs. Außerdem sollte man sich Gedanken machen, wie man im Bedarfsfall das Löschmittel in den ...
von clammer
Do 10.05.2012 8:10
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Galerie im ausgebauten Spitzboden / 2. Rettungsweg
Antworten: 3
Zugriffe: 14318

Re: Galerie im ausgebauten Spitzboden / 2. Rettungsweg

Eine Ferndiagnose ohne Kenntnis der Pläne bzw. de Örtlichkeit ist immer schwierig; so wie Sie den Sachverhalt beschreiben, ist aus meienr Sicht ein 2. Retttungsweg notwendig.

Gruß
C. Lammer