Die Suche ergab 607 Treffer

von clammer
Mo 31.10.2022 16:29
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Rauchschutztür ?
Antworten: 6
Zugriffe: 34028

Re: Rauchschutztür ?

@THE
zu beiden Fragen lautet die Antwort: Ja.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Mo 31.10.2022 16:25
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Löschwasser Gewerbe/Industriehalle Mischgebiet
Antworten: 1
Zugriffe: 12912

Re: Löschwasser Gewerbe/Industriehalle Mischgebiet

RLP ist leider nicht mein Haupttätigkeitsfeld .. Grundsätzlich ist die Löschwasserversorgung in den Feuerwehrgesetzen geregelt und nicht im Baurecht. Insofern ist die Forderung der Behörde fragwürdig. Eine über den Bebauungsplan hinaus gehende Löschwasserversorgung zu Lasten des Betreibers kann in d...
von clammer
Fr 09.09.2022 7:52
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Eigenverbrauchstankstellen für Dieselkraftstoff
Antworten: 2
Zugriffe: 14352

Re: Eigenverbrauchstankstellen für Dieselkraftstoff

Es gelten u. a. - TRGS 509 Lagern von flüssigen und festen Gefahrstoffen in ortsfesten Behältern sowie Füll- und Entleerstellen für ortsbewegliche Behälter - TRGS 751 Vermeidung von Brand-, Explosions- und Druckgefährdungen an Tankstellen und Gasfüllanlagen zur Befüllung von Landfahrzeugen (entspric...
von clammer
Do 18.08.2022 7:51
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Brandschutztor gegen öffnen sichern
Antworten: 5
Zugriffe: 15839

Re: Brandschutztor gegen öffnen sichern

Zulässig Änderungen an Feuerschutzabschlüssen finden sich bei neueren Produkten im Verwendbarkeitsnachweis, bei älteren ist die entsprechende DIBt-Richtlinie zu beachten.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Fr 12.08.2022 7:53
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Brandschutztor gegen öffnen sichern
Antworten: 5
Zugriffe: 15839

Re: Brandschutztor gegen öffnen sichern

Guten Tag, die Antwort ist nicht so leicht wie die Frage :zwink: Grundsätzlich ist dies möglich. Wenn eine BMA mit Übertragungseinrichtung zur Feuerwehr-Leitstelle vorhanden ist, kann es sein, dass die Anschlussbedingungen einen "gewaltfreien Zugang" fordern; dann muss ein sogenanntes Feue...
von clammer
Do 23.06.2022 8:24
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Glaswand in erweiterten notwendigen Treppenraum
Antworten: 3
Zugriffe: 14634

Re: Glaswand in erweiterten notwendigen Treppenraum

Der Gesetzgeber hat sich bei den Bauordnungen schon was gedacht. Darum kommt der "Paragraph mit der Brandwand" auch von den Treppenräumen. Und die Formulierung "Bauart Brandwand" hat ja auch ihren Sinn, sonst würde da "feuerbeständig" stehen". Die Unterschieden zwi...
von clammer
Mi 22.06.2022 8:46
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Glaswand in erweiterten notwendigen Treppenraum
Antworten: 3
Zugriffe: 14634

Re: Glaswand in erweiterten notwendigen Treppenraum

Guten Tag, zunächst einmal einen Schritt zurück. Eine Abweichung wäre überhaupt nur dann möglich, "wenn sie [die Öffnungen (=Verglasung)] auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind." Ich kann nicht erkennen, dass die Glaswand für die Nutzung erforderlich ist. Somi...
von clammer
Fr 22.04.2022 8:07
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: ehemalige Brandwand, neue Trennung, Förderabschluss
Antworten: 1
Zugriffe: 13655

Re: ehemalige Brandwand, neue Trennung, Förderabschluss

Guten Tag,

die Frage ist, was denn die Wand denn nun ist.
Wenn sie nach aktueller Baugenehmigung keine Anforderungen mehr erfüllen muss, braucht's auch keine Abschlüsse.
Und wenn die Wand nun als feuerbeständig deklariert ist, dann braucht es eben gleichwertige Abschlüsse.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Di 12.04.2022 7:56
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Funktionserhalt Rauchgasspülung
Antworten: 2
Zugriffe: 14576

Re: Funktionserhalt Rauchgasspülung

Guten Tag,

die Frage kann mit den wenigen Informationen nicht seriös beantwortet werden.

Einzig verbindlich ist die Baugenehmigung; ohne die ist alles andere Spekulation.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Di 22.03.2022 9:01
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Brandschottdokumentation
Antworten: 4
Zugriffe: 16532

Re: Brandschottdokumentation

Es müssen Schilder mit der Schottungsart vorhanden sein.

Dies gilt nur für Schottsysteme mit AbZ. Die (Muster-)Leitungsanlagenrichtlinie lässt auch bestimmte Bauarten von Schotts ohne AbZ zu.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Di 01.03.2022 9:11
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Anforderung Decke
Antworten: 2
Zugriffe: 8977

Re: Anforderung Decke

Guten Tag, so wie Sie den Sachverhalt beschreiben, hat Ihr Planer Recht. Dächer von Anbauten müssen die gleiche Brandschutzqualität aufweisen wie die Geschossdecke des Bestandsgebäudes hat bzw. haben müsste. Da Sie kein Bundesland angegeben haben, zumindest der Hinweis, dass nach der Musterbauordnun...
von clammer
Do 03.02.2022 9:04
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Koppeln einer Zuluftanlage mir der BMA
Antworten: 4
Zugriffe: 10032

Re: Koppeln einer Zuluftanlage mir der BMA

Der Gesetzgeber hat zunächst einmal Schutzziele formuliert. Und die müssen erfüllt werden. Und gerade bei allem, was vom Regelbau abweicht, kommt es auf den Einzelfall an. Es gibt keine pauschale Forderung, weder für "man muss" noch für "man muss nicht". So gilt nach 5.1.3 M-LüAR...
von clammer
Do 03.02.2022 8:56
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Nat. Entrauchung Ebene / Öffnung verlängern
Antworten: 1
Zugriffe: 4467

Re: Nat. Entrauchung Ebene / Öffnung verlängern

Guten Tag,

diese Frage kann man nicht pauschal beantworten, da wir die Baugenehmigung und damit die Anforderungen nicht kennen.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Mi 02.02.2022 8:51
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Koppeln einer Zuluftanlage mir der BMA
Antworten: 4
Zugriffe: 10032

Re: Koppeln einer Zuluftanlage mir der BMA

Können Sie bitte klar beschreiben, was Sie planen?

Gruß
C. Lammer
von clammer
Di 01.02.2022 8:57
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Breite 2.ter Rettungsweg Wohnung
Antworten: 3
Zugriffe: 14878

Re: Breite 2.ter Rettungsweg Wohnung

1. Gemäß LBO benötigen Sie für die Wohnung zwei Rettungswege; nicht für jedes Zimmer.
2. Insofern gibt es auch keine Anforderungen für Ihren Fall in der LBO.
3. Mit den Maßen der ASR machen Sie zumindest nichts falsch.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Fr 28.01.2022 9:07
Forum: Brandschutztechnik
Thema: RWA Auslösestellen
Antworten: 4
Zugriffe: 17547

Re: RWA Auslösestellen

Es ist zu unterscheiden, welche Schutzziele mit einer Entrauchungsanlage erreicht werden können. Diese ergeben sich aus der Baugenehmigung bzw. der Bauordnung. Soweit die Entrauchung dazu dient "den Feuerwehreinsatz zu unterstützen", ist eine Bedienung durch Laien zwar unerwünscht, aber ni...
von clammer
Do 27.01.2022 9:22
Forum: Brandschutztechnik
Thema: 230V - Rauchwarnmelder
Antworten: 3
Zugriffe: 15441

Re: 230V - Rauchwarnmelder

Rauchwarnmelder sind (europäische) Bauprodukte. Der bestimmungsgemäße Einsatz sind "Wohnhäuser, Wohnungen und Räume mit wohnungsähnlicher Nutzung". Somit sind gewerbliche Nutzungen ausgeschlossen. Eine Ausnahme wäre eine explizite Forderung im Rahmen eines Brandschutzkonzeptes im Zuge eine...
von clammer
Di 25.01.2022 17:18
Forum: Brandschutztechnik
Thema: 230V - Rauchwarnmelder
Antworten: 3
Zugriffe: 15441

Re: 230V - Rauchwarnmelder

siehe DIN 14676-1 grob zusammengefasst - Austausch, wenn Batterie/Akku leer oder defekt sind und nicht ersetzt werden können (dies gilt auch für 230-Rauchwarnmelder!) - Austausch nach Herstellervorgabe - Austausch unabhängig von den Herstellervorgaben nach 10 Jahren + 6 Monaten nach Datum der Inbetr...
von clammer
Mi 10.11.2021 9:20
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Haftung bei abgeschalteten Gruppen der BMA
Antworten: 2
Zugriffe: 15879

Re: Haftung bei abgeschalteten Gruppen der BMA

Hallo Christof, dies ist ein weites Feld unterschiedlicher Rechtsgebiete: Die Normen für BMA sehen vor, dass bei Abschaltungen Ersatzmaßnahmen festzulegen sind. Ist die BMA baurechtlich gefordert, sind die Ersatzmaßnahmen ggf. mit der Bauaufsichtsbehörde abzustimmen. Aus den Versicherungsbedingungen...
von clammer
Fr 05.11.2021 9:51
Forum: Allgemein
Thema: Flammenhöhe/ Rauchgastemperatur
Antworten: 1
Zugriffe: 15132

Re: Flammenhöhe/ Rauchgastemperatur

Guten Tag,

so ganz versteht ich Ihre Frage nicht. Anhang A ist rein informativ.
Für die Auslegung gelten insbesondere die Nummern 5 und 6; sprich verkürzt Tabelle 3.

Gruß
C. Lammer