zu beiden Fragen lautet die Antwort: Ja.
Gruß
C. Lammer
Die Suche ergab 607 Treffer
- Mo 31.10.2022 16:29
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Rauchschutztür ?
- Antworten: 6
- Zugriffe: 34028
- Mo 31.10.2022 16:25
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: Löschwasser Gewerbe/Industriehalle Mischgebiet
- Antworten: 1
- Zugriffe: 12912
Re: Löschwasser Gewerbe/Industriehalle Mischgebiet
RLP ist leider nicht mein Haupttätigkeitsfeld .. Grundsätzlich ist die Löschwasserversorgung in den Feuerwehrgesetzen geregelt und nicht im Baurecht. Insofern ist die Forderung der Behörde fragwürdig. Eine über den Bebauungsplan hinaus gehende Löschwasserversorgung zu Lasten des Betreibers kann in d...
- Fr 09.09.2022 7:52
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Eigenverbrauchstankstellen für Dieselkraftstoff
- Antworten: 2
- Zugriffe: 14352
Re: Eigenverbrauchstankstellen für Dieselkraftstoff
Es gelten u. a. - TRGS 509 Lagern von flüssigen und festen Gefahrstoffen in ortsfesten Behältern sowie Füll- und Entleerstellen für ortsbewegliche Behälter - TRGS 751 Vermeidung von Brand-, Explosions- und Druckgefährdungen an Tankstellen und Gasfüllanlagen zur Befüllung von Landfahrzeugen (entspric...
- Do 18.08.2022 7:51
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Brandschutztor gegen öffnen sichern
- Antworten: 5
- Zugriffe: 15839
Re: Brandschutztor gegen öffnen sichern
Zulässig Änderungen an Feuerschutzabschlüssen finden sich bei neueren Produkten im Verwendbarkeitsnachweis, bei älteren ist die entsprechende DIBt-Richtlinie zu beachten.
Gruß
C. Lammer
Gruß
C. Lammer
- Fr 12.08.2022 7:53
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Brandschutztor gegen öffnen sichern
- Antworten: 5
- Zugriffe: 15839
Re: Brandschutztor gegen öffnen sichern
Guten Tag, die Antwort ist nicht so leicht wie die Frage :zwink: Grundsätzlich ist dies möglich. Wenn eine BMA mit Übertragungseinrichtung zur Feuerwehr-Leitstelle vorhanden ist, kann es sein, dass die Anschlussbedingungen einen "gewaltfreien Zugang" fordern; dann muss ein sogenanntes Feue...
- Do 23.06.2022 8:24
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Glaswand in erweiterten notwendigen Treppenraum
- Antworten: 3
- Zugriffe: 14634
Re: Glaswand in erweiterten notwendigen Treppenraum
Der Gesetzgeber hat sich bei den Bauordnungen schon was gedacht. Darum kommt der "Paragraph mit der Brandwand" auch von den Treppenräumen. Und die Formulierung "Bauart Brandwand" hat ja auch ihren Sinn, sonst würde da "feuerbeständig" stehen". Die Unterschieden zwi...
- Mi 22.06.2022 8:46
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Glaswand in erweiterten notwendigen Treppenraum
- Antworten: 3
- Zugriffe: 14634
Re: Glaswand in erweiterten notwendigen Treppenraum
Guten Tag, zunächst einmal einen Schritt zurück. Eine Abweichung wäre überhaupt nur dann möglich, "wenn sie [die Öffnungen (=Verglasung)] auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind." Ich kann nicht erkennen, dass die Glaswand für die Nutzung erforderlich ist. Somi...
- Fr 22.04.2022 8:07
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: ehemalige Brandwand, neue Trennung, Förderabschluss
- Antworten: 1
- Zugriffe: 13655
Re: ehemalige Brandwand, neue Trennung, Förderabschluss
Guten Tag,
die Frage ist, was denn die Wand denn nun ist.
Wenn sie nach aktueller Baugenehmigung keine Anforderungen mehr erfüllen muss, braucht's auch keine Abschlüsse.
Und wenn die Wand nun als feuerbeständig deklariert ist, dann braucht es eben gleichwertige Abschlüsse.
Gruß
C. Lammer
die Frage ist, was denn die Wand denn nun ist.
Wenn sie nach aktueller Baugenehmigung keine Anforderungen mehr erfüllen muss, braucht's auch keine Abschlüsse.
Und wenn die Wand nun als feuerbeständig deklariert ist, dann braucht es eben gleichwertige Abschlüsse.
Gruß
C. Lammer
- Di 12.04.2022 7:56
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Funktionserhalt Rauchgasspülung
- Antworten: 2
- Zugriffe: 14576
Re: Funktionserhalt Rauchgasspülung
Guten Tag,
die Frage kann mit den wenigen Informationen nicht seriös beantwortet werden.
Einzig verbindlich ist die Baugenehmigung; ohne die ist alles andere Spekulation.
Gruß
C. Lammer
die Frage kann mit den wenigen Informationen nicht seriös beantwortet werden.
Einzig verbindlich ist die Baugenehmigung; ohne die ist alles andere Spekulation.
Gruß
C. Lammer
- Di 22.03.2022 9:01
- Forum: Organisatorischer Brandschutz
- Thema: Brandschottdokumentation
- Antworten: 4
- Zugriffe: 16532
Re: Brandschottdokumentation
Es müssen Schilder mit der Schottungsart vorhanden sein.
Dies gilt nur für Schottsysteme mit AbZ. Die (Muster-)Leitungsanlagenrichtlinie lässt auch bestimmte Bauarten von Schotts ohne AbZ zu.
Gruß
C. Lammer
- Di 01.03.2022 9:11
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Anforderung Decke
- Antworten: 2
- Zugriffe: 8977
Re: Anforderung Decke
Guten Tag, so wie Sie den Sachverhalt beschreiben, hat Ihr Planer Recht. Dächer von Anbauten müssen die gleiche Brandschutzqualität aufweisen wie die Geschossdecke des Bestandsgebäudes hat bzw. haben müsste. Da Sie kein Bundesland angegeben haben, zumindest der Hinweis, dass nach der Musterbauordnun...
- Do 03.02.2022 9:04
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Koppeln einer Zuluftanlage mir der BMA
- Antworten: 4
- Zugriffe: 10032
Re: Koppeln einer Zuluftanlage mir der BMA
Der Gesetzgeber hat zunächst einmal Schutzziele formuliert. Und die müssen erfüllt werden. Und gerade bei allem, was vom Regelbau abweicht, kommt es auf den Einzelfall an. Es gibt keine pauschale Forderung, weder für "man muss" noch für "man muss nicht". So gilt nach 5.1.3 M-LüAR...
- Do 03.02.2022 8:56
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Nat. Entrauchung Ebene / Öffnung verlängern
- Antworten: 1
- Zugriffe: 4467
Re: Nat. Entrauchung Ebene / Öffnung verlängern
Guten Tag,
diese Frage kann man nicht pauschal beantworten, da wir die Baugenehmigung und damit die Anforderungen nicht kennen.
Gruß
C. Lammer
diese Frage kann man nicht pauschal beantworten, da wir die Baugenehmigung und damit die Anforderungen nicht kennen.
Gruß
C. Lammer
- Mi 02.02.2022 8:51
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Koppeln einer Zuluftanlage mir der BMA
- Antworten: 4
- Zugriffe: 10032
Re: Koppeln einer Zuluftanlage mir der BMA
Können Sie bitte klar beschreiben, was Sie planen?
Gruß
C. Lammer
Gruß
C. Lammer
- Di 01.02.2022 8:57
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Breite 2.ter Rettungsweg Wohnung
- Antworten: 3
- Zugriffe: 14878
Re: Breite 2.ter Rettungsweg Wohnung
1. Gemäß LBO benötigen Sie für die Wohnung zwei Rettungswege; nicht für jedes Zimmer.
2. Insofern gibt es auch keine Anforderungen für Ihren Fall in der LBO.
3. Mit den Maßen der ASR machen Sie zumindest nichts falsch.
Gruß
C. Lammer
2. Insofern gibt es auch keine Anforderungen für Ihren Fall in der LBO.
3. Mit den Maßen der ASR machen Sie zumindest nichts falsch.
Gruß
C. Lammer
- Fr 28.01.2022 9:07
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: RWA Auslösestellen
- Antworten: 4
- Zugriffe: 17547
Re: RWA Auslösestellen
Es ist zu unterscheiden, welche Schutzziele mit einer Entrauchungsanlage erreicht werden können. Diese ergeben sich aus der Baugenehmigung bzw. der Bauordnung. Soweit die Entrauchung dazu dient "den Feuerwehreinsatz zu unterstützen", ist eine Bedienung durch Laien zwar unerwünscht, aber ni...
- Do 27.01.2022 9:22
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: 230V - Rauchwarnmelder
- Antworten: 3
- Zugriffe: 15441
Re: 230V - Rauchwarnmelder
Rauchwarnmelder sind (europäische) Bauprodukte. Der bestimmungsgemäße Einsatz sind "Wohnhäuser, Wohnungen und Räume mit wohnungsähnlicher Nutzung". Somit sind gewerbliche Nutzungen ausgeschlossen. Eine Ausnahme wäre eine explizite Forderung im Rahmen eines Brandschutzkonzeptes im Zuge eine...
- Di 25.01.2022 17:18
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: 230V - Rauchwarnmelder
- Antworten: 3
- Zugriffe: 15441
Re: 230V - Rauchwarnmelder
siehe DIN 14676-1 grob zusammengefasst - Austausch, wenn Batterie/Akku leer oder defekt sind und nicht ersetzt werden können (dies gilt auch für 230-Rauchwarnmelder!) - Austausch nach Herstellervorgabe - Austausch unabhängig von den Herstellervorgaben nach 10 Jahren + 6 Monaten nach Datum der Inbetr...
- Mi 10.11.2021 9:20
- Forum: Organisatorischer Brandschutz
- Thema: Haftung bei abgeschalteten Gruppen der BMA
- Antworten: 2
- Zugriffe: 15879
Re: Haftung bei abgeschalteten Gruppen der BMA
Hallo Christof, dies ist ein weites Feld unterschiedlicher Rechtsgebiete: Die Normen für BMA sehen vor, dass bei Abschaltungen Ersatzmaßnahmen festzulegen sind. Ist die BMA baurechtlich gefordert, sind die Ersatzmaßnahmen ggf. mit der Bauaufsichtsbehörde abzustimmen. Aus den Versicherungsbedingungen...
- Fr 05.11.2021 9:51
- Forum: Allgemein
- Thema: Flammenhöhe/ Rauchgastemperatur
- Antworten: 1
- Zugriffe: 15132
Re: Flammenhöhe/ Rauchgastemperatur
Guten Tag,
so ganz versteht ich Ihre Frage nicht. Anhang A ist rein informativ.
Für die Auslegung gelten insbesondere die Nummern 5 und 6; sprich verkürzt Tabelle 3.
Gruß
C. Lammer
so ganz versteht ich Ihre Frage nicht. Anhang A ist rein informativ.
Für die Auslegung gelten insbesondere die Nummern 5 und 6; sprich verkürzt Tabelle 3.
Gruß
C. Lammer