Die Suche ergab 4 Treffer

von Brandschützer
Do 12.12.2024 23:49
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Prüfung ob Fehlalarm vor Einleitung Evakuierung
Antworten: 5
Zugriffe: 18243

Re: Prüfung ob Fehlalarm vor Einleitung Evakuierung

Guten Tag, eine Quelle wäre VDE 0833-2 bzw. VdS 2095 und dort die Ausführungen zur Betriebsart "PM" (personelle Maßnahmen zur Vermeidung von Falschalarmen). Gruß C. Lammer Hallo Herr Lammer, haben Sie vielen Dank für die hilfreiche Antwort! Ich war tatsächlich auch schon auf die VDE 0833-...
von Brandschützer
Do 12.12.2024 8:34
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Prüfung ob Fehlalarm vor Einleitung Evakuierung
Antworten: 5
Zugriffe: 18243

Prüfung ob Fehlalarm vor Einleitung Evakuierung

Hallo liebe Brandschützer. Ich bin gerade mit einem Fall konfrontiert, bei dem ich nicht so recht weiter weiß und hoffe ihr könnt helfen. Folgendes Szenario: - Industriebetrieb aus dem produzierenden Bereich mit ca. 300 Mitarbeitern. - Auf dem Werksgelände befinden sich mehrere, teilweise recht alte...
von Brandschützer
Mo 14.08.2023 14:53
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Welcher Genehmigungsstand gilt bei Umbau
Antworten: 4
Zugriffe: 115686

Re: Welcher Genehmigungsstand gilt bei Umbau

Hallo Brandschutz_man, vielen Dank für deine Antwort! Ich denke damit hast Du mir schon weitergeholfen. Das Problem ist, dass ich mit Verantwortlichen in dem Haus etwas im Klinsch liege, da von deren Seite darauf bestanden wird, dass das neue BSK gilt, unabhängig des Standes des Umbaus. Grundsätzlic...
von Brandschützer
Mi 09.08.2023 9:09
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Welcher Genehmigungsstand gilt bei Umbau
Antworten: 4
Zugriffe: 115686

Welcher Genehmigungsstand gilt bei Umbau

Hallo liebe Foren-Gemeinde! Mit meinem ersten Beitrag möchte ich direkt eine Frage stellen: Ich bin Brandschutzbeauftragter in einem Krankenhaus. Dieses Krankenhaus wurde vor ca. 25 Jahren errichtet. Vor wenigen Jahren war angedacht das Krankenhaus in sehr vielen Bereichen umzubauen und es wurde ein...