Die Suche ergab 3 Treffer

von MErtelt
Mo 30.06.2025 15:04
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Bettwaren nach DIN 4102 Klasse B1
Antworten: 1
Zugriffe: 4782

Re: Bettwaren nach DIN 4102 Klasse B1

Guten Tag, also ich betreue auch eine Krankenhaus mit forensicher Abteilung. In den entsprechenden Bereichen werden nur Kissen / Bezüge etc... ausgegeben, welche nach EN ISO 12952-1 bzw. 2 zertifiziert sind. Da es sich nicht ausschließen lässt, dass doch irgendwie Feuerzeuge mit in die Einrichtung v...
von MErtelt
Mo 30.06.2025 14:50
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Drucker im Fluchtweg
Antworten: 3
Zugriffe: 192923

Re: Drucker im Fluchtweg

Guten Tag, im notwendigen Flur (Fluchtweg) dürfen keine unnötigen Brandlasten stehen. Ein Drucker (Laserdrucker) stellt immer eine Brandgefahr dar, da die Fixierwalze das Papier stark erwärmt und durch die Papierabrieb auch immer gut brennbare Stoffe vorhanden sind. Selbst mit einer regelmäßigen War...
von MErtelt
Mo 30.06.2025 14:33
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Brandschutzbeauftragter im Altenpflegeheim Pflicht?
Antworten: 0
Zugriffe: 75

Brandschutzbeauftragter im Altenpflegeheim Pflicht?

Guten Tag, ich komme gerade nicht weiter. Gibt es eine Vorschrift, welche einen BSB im Altenpflegeheim (Sachsen-Anhalt) vorschreibt. Grundsätzlich doch nur, wenn es das Konzept fordert, der Versicherer dies fordert oder dies eine behördliche Auflage ist. Ich glaube gehört zu haben, dass es in NRW ei...