Die Suche ergab 35 Treffer
- Fr 07.03.2025 14:25
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Fehlende Unterlagen
- Antworten: 0
- Zugriffe: 117080
Fehlende Unterlagen
Hallo, Sachverständigenprüfungen nach Bauprüfverordnung MV: fehlende Unterlagen (Baugenehmigung, Brandschutzkonzept) stellen neuerdings in Prüfberichten einen wesentlichen Mangel dar, der einer Nachprüfung bedarf und bei fehlender Abstellung zur Meldung an die unterste Bauaufsichtsbehörde führt. Bis...
- Do 06.03.2025 13:19
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: Alarmierungsschallpegel im Asylbewerberwohnheim
- Antworten: 2
- Zugriffe: 167862
Re: Alarmierungsschallpegel im Asylbewerberwohnheim
vielen Dank Holger
- Mi 05.03.2025 18:36
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: Alarmierungsschallpegel im Asylbewerberwohnheim
- Antworten: 2
- Zugriffe: 167862
Alarmierungsschallpegel im Asylbewerberwohnheim
Hallo,
der TÜV - Sachverständige bemängelt den Alarmierungsschalldruckpegel, welcher bei 50db liegt, gibt aber nicht an, welcher erreicht werden müsste und benennt auch keine Bezugsquellen. Könnte mir da jemand auf die Sprünge helfen!
Gruß und einen lieben Dank
H.Becker
der TÜV - Sachverständige bemängelt den Alarmierungsschalldruckpegel, welcher bei 50db liegt, gibt aber nicht an, welcher erreicht werden müsste und benennt auch keine Bezugsquellen. Könnte mir da jemand auf die Sprünge helfen!
Gruß und einen lieben Dank
H.Becker
- Mi 04.12.2024 15:03
- Forum: Organisatorischer Brandschutz
- Thema: Sachversicherer
- Antworten: 1
- Zugriffe: 11048
Sachversicherer
Hallo, unser Sachversicherer hat eine spezielle Versicherungsbedingung: - jährliche Prüfung elektrischer Anlagen durch einen von VDS - anerkannten Prüfsachverständigen nach VdS 2871 : 2020-03 1) Was bedeutet diese Bedingung im Falle eines Brandes, wenn die Brandursache nicht die elektrische Anlage i...
- Di 16.01.2024 18:27
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: Sicherheitsbeleuchtung
- Antworten: 2
- Zugriffe: 16506
Sicherheitsbeleuchtung
Hallole, mein Kollege kam mit der Forderung zu mir, dass unsere Sicherheitsbeleuchtung im Treppenhaus eines bestehenden Hochhauses gemäß Wartungsprotokoll eine Beleuchtungsdauer von mindestens 8 Stunden haben muss. Er meinte auch, dass es eine neue Vorschrift dafür gibt. Die bestehende Sicherheitsbe...
- Mi 27.09.2023 15:58
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Blitzschutz Asylbewerberheim
- Antworten: 2
- Zugriffe: 30480
Re: Blitzschutz Asylbewerberheim
Vielen Dank.
- Mi 27.09.2023 15:07
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Blitzschutz Asylbewerberheim
- Antworten: 2
- Zugriffe: 30480
Blitzschutz Asylbewerberheim
Hallo Brandschützer, ein Kollege würde gerne die vorhandene Blitzschutzanlage des Gebäudes wegdiskutieren, weil sie sonst instand gesetzt werden muss. Das Gebäude wird als Asylbewerberheim genutzt. Nach Landesbauordnung dürfte das ein "weiterer" Sonderbau sein. Bitte wo steht geschrieben, ...
- Mo 11.09.2023 17:57
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: Überwachung Brandmelder in der Zwischendecke
- Antworten: 7
- Zugriffe: 122732
Re: Überwachung Brandmelder in der Zwischendecke
Vielen Dank. Ja, die örtliche Feuerweht hat gefordert.
Auch die Leiter vor dem Plan - schön schön
Auch die Leiter vor dem Plan - schön schön

- Mi 16.08.2023 11:48
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: Überwachung Brandmelder in der Zwischendecke
- Antworten: 7
- Zugriffe: 122732
Überwachung Brandmelder in der Zwischendecke
Hallo Brandschützer, In unserem Veranstaltungszentrum mit Deckenhöhen > 8 m sind Brandmelder in der Zwischendecke angebracht. Zur Wartung und Inspektion wird vor Ort ein Hubsteiger vorgehalten. Im Falle einer Brandmeldung bzw. -auslösung aus der Zwischendecke muss die Feuerwehr im Zuge einer Kontrol...
- Di 06.06.2023 17:40
- Forum: Abwehrender Brandschutz
- Thema: Gebäudefunk
- Antworten: 3
- Zugriffe: 51964
Re: Gebäudefunk
Vielen Dank.
- Mi 31.05.2023 16:05
- Forum: Abwehrender Brandschutz
- Thema: Gebäudefunk
- Antworten: 3
- Zugriffe: 51964
Gebäudefunk
Hallo liebe Brandschutzbeauftragte, im Zuge einer Erneuerung der Klingel- und Wechselsprechanlage in einem Hochhaus (Mecklenburg Vorpommern) stellt sich nun die Frage, ob das Bedienfeld eines Gebäudefunk mit integriert werden soll, sofern er gefordert wird. Wo explizit wird die Forderung nach Gebäud...
- Di 09.05.2023 18:33
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: BMA - Inspektion
- Antworten: 3
- Zugriffe: 31491
BMA - Inspektion
Hallole,
welche Bestimmungen sagen etwas konkretes über Inspektion und Wartung einer BMA aus? Egal ob auf die Leitstelle der FW (Aufschaltbedingungen) aufgeschaltet oder auf eine andere ständig besetzte Stelle, bzw. auch nicht geforderte BMA.
Freundliche Grüße H.Becker
welche Bestimmungen sagen etwas konkretes über Inspektion und Wartung einer BMA aus? Egal ob auf die Leitstelle der FW (Aufschaltbedingungen) aufgeschaltet oder auf eine andere ständig besetzte Stelle, bzw. auch nicht geforderte BMA.
Freundliche Grüße H.Becker
- Di 09.05.2023 11:58
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: Sicherheitsbeleuchtung
- Antworten: 3
- Zugriffe: 32946
Re: Sicherheitsbeleuchtung
vielen Dank für die Info.
- Mo 08.05.2023 16:05
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: Sicherheitsbeleuchtung
- Antworten: 3
- Zugriffe: 32946
Sicherheitsbeleuchtung
Hallo Brandschützer,
In der Musterhochhausrichtlinie MV wird in Flucht- und Rettungswegen eine Sicherheitsbeleuchtung gefordert. Welche Beleuchtungsstärke müssen diese erfüllen - welche Vorschrift?
Gruß H.Becker
In der Musterhochhausrichtlinie MV wird in Flucht- und Rettungswegen eine Sicherheitsbeleuchtung gefordert. Welche Beleuchtungsstärke müssen diese erfüllen - welche Vorschrift?
Gruß H.Becker
- Do 24.11.2022 11:17
- Forum: Organisatorischer Brandschutz
- Thema: Regelwerk zur Häufigkeit Brandschutzbegehungen
- Antworten: 5
- Zugriffe: 1612288
Re: Regelwerk zur Häufigkeit Brandschutzbegehungen
ja, vielen Dank. Der Sachversicherer hat ja auch noch was zu sagen^^. Ich habe nachgeschaut. Er macht leider nur eine allgemeine Aussage dazu, so nach dem Motto: Halte dich an alle geltenden Vorschriften ............... Es wird wohl auf eine Gefährdungsbeurteilung hinauslaufen. Ich habe das bei ande...
- Mi 23.11.2022 18:39
- Forum: Organisatorischer Brandschutz
- Thema: Regelwerk zur Häufigkeit Brandschutzbegehungen
- Antworten: 5
- Zugriffe: 1612288
Re: Regelwerk zur Häufigkeit Brandschutzbegehungen
vielen Dank. Missverständnis: Ich meinte nicht die BVS durch die FW, sondern die Begehung durch den Beauftragten nach Musterrichtlinie HH, wo ein Brandschutzbeauftragter der zuständigen FW zu melden ist. ------------------------------------------------------------------------------------------------...
- Di 22.11.2022 13:47
- Forum: Organisatorischer Brandschutz
- Thema: Regelwerk zur Häufigkeit Brandschutzbegehungen
- Antworten: 5
- Zugriffe: 1612288
Regelwerk zur Häufigkeit Brandschutzbegehungen
Hallo, ich suche nach einem Regelwerk (Brand- bzw. Arbeitsschutz) wo expliziet beschrieben wird, in welchen Zeitabständen ein Gebäude - in diesem Fall ein Wohnhochhaus - von einem qualifizierten Brandschutzbeauftragten begangen werden muss. Die Musterrichlinie für Hochhäuser Mecklenburg Vorpommern m...
- Mi 29.06.2022 14:09
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: Steigleitungen - Entlüftung
- Antworten: 2
- Zugriffe: 33656
Steigleitungen - Entlüftung
Hallo Kollegium, unsere Trockensteigleitungen in unseren Hochhäusern haben noch keine automatische Belüftung, welche bisher nur vom Sachkundigen Prüfer bemängelt wird. Auch sind die Stellräder noch aus Kunststoff. Was das im Brandfall bedeutet, kann ich mir gut vorstellen. Die Übergangsvorschriften ...
- Di 12.04.2022 15:02
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Notwendigkeit von Prüfungen nach Bauprüfverordnung
- Antworten: 4
- Zugriffe: 24487
Re: Notwendigkeit von Prüfungen nach Bauprüfverordnung
Welche Vorschrift gab es dazu in Mecklenburg Vorpommern als die Hochhäuser 1990 errichtet wurden?
Die Sicherheitsmaßnahmen wurden teilweise vor der Bauprüfverordnung bzw. auch danach eingebaut.
Die Sicherheitsmaßnahmen wurden teilweise vor der Bauprüfverordnung bzw. auch danach eingebaut.
- Di 12.04.2022 13:33
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Notwendigkeit von Prüfungen nach Bauprüfverordnung
- Antworten: 4
- Zugriffe: 24487
Re: Notwendigkeit von Prüfungen nach Bauprüfverordnung
Rödl & Partner kommentieren folgendes: Prüfpflicht im Gebäudebestand Für Gebäude, die bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der PrüfVO errichtet waren und keiner Prüfpflicht unterlagen, begründet die Prüf-VO aus sich heraus keine erstmalige oder wiederkehrende Prüfpflicht. Eine Prüfpflicht be...