Die Suche ergab 607 Treffer

von clammer
Do 21.03.2024 8:55
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Aufenthaltsraum ja oder nein?
Antworten: 4
Zugriffe: 184

Re: Aufenthaltsraum ja oder nein?

Guten Tag, allein aus baurechtlicher Sicht müssen Aufenthaltsräume u. a. - ein lichte Raumhöhe von mindestens 2,4 m besitzen, - ausreichend belüftet werden können, - mit Tageslicht belichtet werden können, - ein Fensteranteil von 1/8 der Grundfläche besitzen, ... Wenn kein Fenster als zweiter Rettun...
von clammer
Mo 22.01.2024 9:11
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Feuerlöscher statt Wandhydrant?
Antworten: 2
Zugriffe: 1469

Re: Feuerlöscher statt Wandhydrant?

Guten Tag,

maßgebend ist hier allein die Baugenehmigung. Sind in dieser die Wandhydranten gefordert oder genehmigt worden (weil sie zum Beispiel in den Bauvorlagen eingetragen waren), dann ist ein Rückbau bzw. Ersatz nur mit einer neuen Baugenehmigung möglich.

GHruß
C. Lammer
von clammer
Fr 19.01.2024 8:51
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Sicherheitsbeleuchtung
Antworten: 2
Zugriffe: 464

Re: Sicherheitsbeleuchtung

Baurechtlich => siehe Hochhausverordnung ihres Bundeslandes
normativ => siehe DIN EN 50172 bzw. DIN V VDE V 0108-100 (Vornorm!)

Gruß
C. Lammer
von clammer
Mi 03.01.2024 9:37
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Einbau Tür & Brandschutzklappe in Paneelwände
Antworten: 1
Zugriffe: 752

Re: Einbau Tür & Brandschutzklappe in Paneelwände

In der Regel können in diesen Fällen nur Bauteile des Paneel-Herstellers eingebaut werden.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Di 14.11.2023 9:25
Forum: Allgemein
Thema: Rauchmelder: FK Rauchwarnmelder versus BSB
Antworten: 2
Zugriffe: 1895

Re: Rauchmelder: FK Rauchwarnmelder versus BSB

Guten Tag, grundsätzlich ist in den meisten Bundesländern die DIN 14676 bauaufsichtlich nicht eingeführt (siehe Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen ihres Bundeslandes) und damit besteht kein öffentlicher Zwang, die Regelungen umzusetzen. Im Gegenteil, nur der Gesetzgeber könnte solche A...
von clammer
Fr 03.11.2023 10:03
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Brandlasten von Zügen
Antworten: 1
Zugriffe: 1649

Re: Brandlasten von Zügen

Ich möchte Ihnen nicht zu Nahe treten, aber mit der Industriebaurichtlinie sollte sich nur jemand befassen, der darin auch firm ist.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Do 02.11.2023 11:50
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: 2. Rettungsweg über Nachbargrundstück
Antworten: 1
Zugriffe: 1100

Re: 2. Rettungsweg über Nachbargrundstück

Moin,

aus der Ferne und ohne Pläne sehe ich keine Lösung.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Fr 13.10.2023 8:15
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Brandschutzordnung Logistiker Lagerhalle & Büro
Antworten: 4
Zugriffe: 10716

Re: Brandschutzordnung Logistiker Lagerhalle & Büro

Für Teil A gibt es ein kostenloses Modul https://www.feuertrutz.de/brandschutzordnung-online Teile B und C können zusammenhängend für beide Gebäudeteile erstellt werden. Teil A richtet sich vor allem an Externe; da stellt sich die Frage, ob eine Unterscheidung überhaupt Sinn macht (soll ein Externer...
von clammer
Mo 09.10.2023 7:56
Forum: Allgemein
Thema: Gebäudeklasse 5, Hochhaus, Brandschutztüren
Antworten: 6
Zugriffe: 13980

Re: Gebäudeklasse 5, Hochhaus, Brandschutztüren

Achso, interessant ok... dachte 1960 gab es keinen Brandschutz


Brandschutz gab es schon bei den Römern :zwink: ...
von clammer
Do 05.10.2023 15:16
Forum: Allgemein
Thema: Gebäudeklasse 5, Hochhaus, Brandschutztüren
Antworten: 6
Zugriffe: 13980

Re: Gebäudeklasse 5, Hochhaus, Brandschutztüren

Ja, so sollte das sein.
Ggf. müssen Sie in die Pläne schauen.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Do 05.10.2023 8:02
Forum: Allgemein
Thema: Gebäudeklasse 5, Hochhaus, Brandschutztüren
Antworten: 6
Zugriffe: 13980

Re: Gebäudeklasse 5, Hochhaus, Brandschutztüren

Bindend ist allein die Baugenehmigung.

Gruß
C. Lammer

P. S. Das Tür einbauende Unternehmen haftet nur für den fachgerechten Einbau.
von clammer
Do 21.09.2023 8:20
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: BayBO art. 28 (2) Satz 2
Antworten: 1
Zugriffe: 8904

Re: BayBO art. 28 (2) Satz 2

Bauordnungsrechtliche Anforderung nach Art. 27: feuerhemmend

Beim Einreichen eines Bauantrags ist das an diesem Tag geltende Recht anzuwenden.


Gruß
C. Lammer
von clammer
Di 01.08.2023 7:52
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Brand Lithium-Ionen Akku mobiler Visitenwagen
Antworten: 3
Zugriffe: 14122

Re: Brand Lithium-Ionen Akku mobiler Visitenwagen

Üblicherweise setzen die Versicherungen nach eine Brandschaden einen Sachverständigen ein; ebenso die Kriminalpolizei. Es gibt auf dem Markt auch freie Sachverständige, empfehlen kann ich aber mangels Erfahrungen niemanden. Hinweise gibt es noch im VdS-Merkblatt 3103 https://shop.vds.de/publikation/...
von clammer
Do 13.07.2023 8:07
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Bestandsschutz bei Türen ?
Antworten: 2
Zugriffe: 13627

Re: Bestandsschutz bei Türen ?

Wenn in der Genehmigung (Brandschutzkonzept) keine Ausnahme beschrieben ist (wie z. B. Tür kann bleiben, bis sie ausgetauscht werden muss), ist die Genehmigung umzusetzen.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Di 13.06.2023 10:52
Forum: Abwehrender Brandschutz
Thema: Gebäudefunk
Antworten: 3
Zugriffe: 29592

Re: Gebäudefunk

Guten Tag, eine Objektfunkanlage kann nur im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens gefordert werden. D. h. es muss eine genehmigungspflichtige Änderung des Gebäudes erfolgen. Theoretisch könnte eine solche Anlage auch über ein Anpassungsverlangen nach § 80a LBauO M-V gefordert werden, wobei ich die...
von clammer
Fr 19.05.2023 13:43
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Brandschutzverglasung bei Nachrüstung Außentreppe?
Antworten: 7
Zugriffe: 18313

Re: Brandschutzverglasung bei Nachrüstung Außentreppe?

und im Brandfall nicht gefährdet werden kann. stellt das Schutzziel dar und ist ein unbestimmter Rechtsbegriff; in den Bauordnungen finden sich dazu keine materiellen Anforderungen. Insofern kann man davon auch nicht abweichen. Daher ist im Genehmigungsverfahren der Nachweis zu führen, dass das Sch...
von clammer
Fr 19.05.2023 9:30
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Brandschutzverglasung bei Nachrüstung Außentreppe?
Antworten: 7
Zugriffe: 18313

Re: Brandschutzverglasung bei Nachrüstung Außentreppe?

Bitte richtig lesen!!!
Die zitierten Anforderungen aus NRW gelten für den zweiten (!) Rettungsweg; beim ersten sehen die Anforderungen anders aus.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Di 16.05.2023 8:05
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Brandschutzmaßnahmen Tiefgarage Fluchtweg
Antworten: 5
Zugriffe: 16983

Re: Brandschutzmaßnahmen Tiefgarage Fluchtweg

THE: Lässt die örtliche Feuerwehr überhaupt Ladestationen an unterirdischen Stellplätzen zu? Die Feuerwehr hat keinerlei Regelungskompetenz; diese obliegt ausschließlich den Bauaufsichtsbehörden. Gruß C. Lammer P. S. In NRW hat sich die Oberste Bauaufsichtsbehörde zu diesem Thema eindeutig position...
von clammer
Mo 15.05.2023 8:14
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Brandschutzmaßnahmen Tiefgarage Fluchtweg
Antworten: 5
Zugriffe: 16983

Re: Brandschutzmaßnahmen Tiefgarage Fluchtweg

Hallo,

das E90-Kabel ist nicht als Alternative geeignet; die bauaufsichtliche Anforderung ist ja I30/I90 und nicht E90.
Die einzige alternative Lösung, die mir einfällt, wäre eine Unterputz-Verlegung.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Mi 10.05.2023 7:48
Forum: Brandschutztechnik
Thema: BMA - Inspektion
Antworten: 3
Zugriffe: 15095

Re: BMA - Inspektion

DIN 14675 und DIN VDE 0833.
Je nach Versicherungsvertrag auch VdS 2095.

Gruß
C. Lammer