Die Suche ergab 516 Treffer

von clammer
Fr 09.10.2020 15:35
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Richtungspfeile in Treppenhäusern
Antworten: 1
Zugriffe: 175

Re: Richtungspfeile in Treppenhäusern

Wenn Sie sich eng an die ASR A1.3 - Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung halten wollen: Dort sind die Richtungspfeile als Zusatzzeichen vorgesehen, welche nur in Verbindung mit einem Rettungszeichen verwendet werden dürfen. Ansonsten: Gefährdungsbeurteilung Gruß C. Lammer Anmerkung: Solan...
von clammer
Mo 21.09.2020 8:05
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: kontinuierlich beleuchtete Fluchtwegschilder
Antworten: 5
Zugriffe: 981

Re: kontinuierlich beleuchtete Fluchtwegschilder

Rettungszeichenleuchten im Dauerbetrieb können erforderlich sein, wenn - es sich um einen Sonderbau handelt (siehe Sonderbauverordnungen in Verbindung mit DIN VDE 0108-100), - es sich aus der Gefährdungsbeurteilung ergibt (siehe ASR A1.3 und A2.3) oder - ansonsten die Erkennungsweite der Rettungszei...
von clammer
Do 17.09.2020 7:44
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Neueinbau BST
Antworten: 4
Zugriffe: 425

Re: Neueinbau BST

Guten Tag, nein. Siehe meine Auflistung. Wenn Sie das AbZ haben, finden Sie am Ende des Kapitels "Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung" sowie im Kapitel "Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt und Wartung" die notwendigen Dokumente, die aufgrund des AbZ übergeben werde...
von clammer
Mi 16.09.2020 16:59
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Neueinbau BST
Antworten: 4
Zugriffe: 425

Re: Neueinbau BST

Ich gehe mal davon aus, dass die Türe gemäß einer nationalen Zulassung eingebaut wurde; also mit einer Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des DIBt. Dann muss der, der die Tür eingebaut hat - neben den Vorgaben des Herstellers - folgende Dokumente übergeben: - Die Übereinstimmungserklärung, mit ...
von clammer
Di 08.09.2020 15:57
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Meisterbüro in der Fertigung nachrüsten
Antworten: 7
Zugriffe: 1201

Re: Meisterbüro in der Fertigung nachrüsten

Basiert denn Ihre Baugenehmigung auf der Industriebaurichtlinie?

Gruß
C. Lammer
von clammer
Di 08.09.2020 15:55
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Seit wann werden Brandschutzkonzepte gefordert?
Antworten: 2
Zugriffe: 378

Re: Seit wann werden Brandschutzkonzepte gefordert?

Die Einführung hängt von Bundesland zu Bundesland ab.
Allgemein müsste dies so um die Jahrtausendwende gewesen sein.

1960 gab es definitiv noch keine Konzepte heutiger Form.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Mo 07.09.2020 16:15
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Meisterbüro in der Fertigung nachrüsten
Antworten: 7
Zugriffe: 1201

Re: Meisterbüro in der Fertigung nachrüsten

Guten Tag, für eine sinnvolle Antwort ist die Frage zu allgemein. Mit einem "Ja" ist Ihnen sicherlich nicht geholfen? Nachlesen können Sie zum Beispiel in den Bau- und Sonderbauverordnungen des betreffenden Bundeslandes, in den Bestimmungen zum Arbeitsschutz, im Regelwerk der Berufsgenosse...
von clammer
Do 20.08.2020 13:46
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Hochhaus im Bestand - Alarmierung
Antworten: 4
Zugriffe: 1748

Re: Hochhaus im Bestand - Alarmierung

Leider haben Sie kein Bundesland angegeben. In den meisten Ländern gibt es Prüfverordnungen; und damit wäre die Alarmierungsanlage prüfpflichtig. Hier haben wir es mit einem typischen Beispiel zu tun, wo der Eigentümer "etwas Gutes" tun wollte, aber am Ende dafür "bestraft" wird....
von clammer
Mi 24.06.2020 15:33
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Notausgangstüre vs. Notausstiegsfenster (ebenerdig)
Antworten: 5
Zugriffe: 2894

Re: Notausgangstüre vs. Notausstiegsfenster (ebenerdig)

BayBO Art. 31 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 3 und Art. 34.
Hier muss man ein bisschen um die Ecke denken; die Brüstung kommt nur bei anleiterbaren Fenstern vor.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Do 18.06.2020 15:15
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Notausstiegsfenster - Höhe außen?
Antworten: 3
Zugriffe: 1669

Re: Notausstiegsfenster - Höhe außen?

Hallo Holger, da unterliegen Sie einem Irrtum. Die 1,2 m gelten für Fenster, die als Rettungswege im Sinne des § 33 Absatz 2 Satz 2 MBO gelten. D. h. sie werden mit Leitern der Feuerwehr angeleitert und liegen "nicht zu ebener Erde". Die MBO hält sich mit Aussagen für den Fall, dass ein &q...
von clammer
Do 18.06.2020 15:06
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Bestandschutz
Antworten: 5
Zugriffe: 2569

Re: Bestandschutz

Ohne Anlass fordert eine Behörde überhaupt nichts. Für jede Forderung gibt es einen Verwaltungsakt. Und in dem steht drin, wieso weshalb warum was gefordert wird. Wie ich bereits im letzten Beitrag ausgeführt habe, ist eine Voraussetzung für den Bestandschutz, dass das Gebäude nach wie vor gemäß der...
von clammer
Mi 17.06.2020 9:37
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Bestandschutz
Antworten: 5
Zugriffe: 2569

Re: Bestandschutz

"Bestandsschutz" bedeutet, dass die zuständige Behörde für eine bauliche Anlage, solange sie entsprechend der Baugenehmigung erhalten und betrieben wird, keine Anpassungen an das aktuelle Baurecht stellen kann - es sei denn, es besteht eine konkrete Gefahr für Leib und leben. Andere Rechts...
von clammer
Mo 08.06.2020 13:46
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Flucht- und Rettungspläne aktualisieren
Antworten: 3
Zugriffe: 2300

Re: Flucht- und Rettungspläne aktualisieren

Guten Tag, Ihre Frage nach dem Copyright kann nicht pauschal beantwortet werden. Die Frage ist, was vertraglich vereinbart wurde. Wir zum Beispiel übernehmen mit der Dokumentation, also der CAD-Dateien und der Pläne, auch alle Rechte. Da aber die Firma nicht mehr existiert, ist die Frage m. E. aber ...
von clammer
Mo 08.06.2020 12:01
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Konzessionäre
Antworten: 1
Zugriffe: 2776

Re: Konzessionäre

Guten Tag, zur Aufschaltung einer BMZ bei einer Leitstelle ist (bis auf ganz wenige Ausnahmen) immer ein Konzessionär beteiligt, mit dem der Betreiber der BMA einen Vertrag eingehen muss. Die Aufschaltung von Gefahrenmeldeanlagen ist durch die Digitalisierung der Telefoninfrastruktur leider es viel ...
von clammer
Mo 08.06.2020 11:51
Forum: Allgemein
Thema: "Dies ist ein Feueralarm" mp3
Antworten: 3
Zugriffe: 4112

Re: "Dies ist ein Feueralarm" mp3

Liebe Frau Schuler,

dies ist mir aus urheberrechtlichen Gründen leider nicht möglich.

Es gibt aber einige Apps mit dieser Funktion, z. B. https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.droemer.feueralarm&hl=de

Gruß
C. Lammer
von clammer
Do 07.05.2020 8:07
Forum: Allgemein
Thema: Elektrische Betriebsmittel
Antworten: 7
Zugriffe: 11219

Re: Elektrische Betriebsmittel

Zur Ausgangsfrage: Neben den technischen Regeln und der Konformität fällt mir nur noch die VDS 2259, "Batterieladeanlagen für Elektrofahrzeuge, Richtlinien zur Schadenverhütung", ein. Gruß C. Lammer Nachtrag. VdS 3103 : 2019-06 Lithium-Batterien Publikation der deutschen Versicherer (GDV e...
von clammer
Mo 23.03.2020 9:43
Forum: Allgemein
Thema: Matratzen für Krankenhaus
Antworten: 2
Zugriffe: 6716

Re: Matratzen für Krankenhaus

Guten Tag, wenn Sie die EN 597 "Möbel - Bewertung der Entzündbarkeit von Matratzen und gepolsterten Bettböden" zum Vergleich heranziehen, werden Sie feststellen, dass Crib 4 bis Crib 7 deutlich höhere Anforderungen stellt. Bei EN 597-2 sowie BS 7175 bzw. BS 5852 Crib 2 bis Crib 3 werden Ga...
von clammer
Fr 06.03.2020 9:29
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Empfehlung Abstand der Feuerlöscher BD München
Antworten: 3
Zugriffe: 10293

Re: Empfehlung Abstand der Feuerlöscher BD München

Es gibt ein älteres Papier der "Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren" mit dem Titel "Ausstattung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern" ( http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjR96iKp4XoAhVyQhUIHfCeAZQQFjAA...
von clammer
Mi 05.02.2020 10:20
Forum: Brandschutztechnik
Thema: BMA - Potentialfrei Kontakte
Antworten: 3
Zugriffe: 9387

Re: BMA - Potentialfrei Kontakte

Dann empfehle ich auch noch die "DIN 14674 Brandmeldeanlagen - Anlagenübergreifende Vernetzung" als Erkenntnisquelle.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Mi 05.02.2020 9:09
Forum: Brandschutztechnik
Thema: BMA - Potentialfrei Kontakte
Antworten: 3
Zugriffe: 9387

Re: BMA - Potentialfrei Kontakte

siehe DIN 14675: Brandmeldeanlagen, Nr. 12.2.4 Alarmübertragung Da gehen die Alarme nur in eine Richtung, von der untergeordneten zur übergeordneten BMZ. Bei potentialfreien Kontakten brauchen Sie grundsätzlich pro Signal einen Kontakt. Gruß C. Lammer P. S. Eine Alternative ist die digitale Feuerweh...