Die Suche ergab 125 Treffer

von THE
Do 21.03.2024 8:39
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Aufenthaltsraum ja oder nein?
Antworten: 4
Zugriffe: 181

Re: Aufenthaltsraum ja oder nein?

Klassische Nachfrage: welches Bundesland? Kann die Verwaltung ein Brandschutzkonzept zur Verfügung stellen, aus dem die darin vorgesehene Nutzungsart der Räume ersichtlich ist? Ich nehme mal an, der Kellerbereich zwischen den Treppen ist ein Raum mit Türen, ebenso der Bereich vor dem angemieteten Au...
von THE
Di 19.03.2024 8:44
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Gaslager an Notausgang und Notausstieg
Antworten: 3
Zugriffe: 124

Re: Gaslager an Notausgang und Notausstieg

[...] man springt aus der Tür. Der Notausstieg ist ein 2. Rettungsweg zum Anleitern. => facepalm :roll: Wir reden von NRW. => §3 BauO NRW: "(1) Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit...
von THE
Mo 18.03.2024 8:59
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Gaslager an Notausgang und Notausstieg
Antworten: 3
Zugriffe: 124

Re: Gaslager an Notausgang und Notausstieg

Also müsste das Gasflaschenlager zumindest eine Panikverriegelung haben, um hilfsmittelfrei das Lager Richtung Notausgang und Sammelstelle verlassen zu können. Ich nehme an, es handelt sich um einen Nebenfluchtweg? Dann wären die Gasflaschen schonmal zumindest nicht aufgrund von ASR A2.3 Punkt 6 (3)...
von THE
Mo 18.03.2024 8:48
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Brennbare T30RS Tür zum notwendigen Treppenraum
Antworten: 1
Zugriffe: 103

Re: Brennbare T30RS Tür zum notwendigen Treppenraum

Ist das dann zulässig ?


Wenn Zulassungsplakette dann Zulassung dann zulässig
von THE
Fr 02.02.2024 11:02
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Anforderung an Farbversorgungsraum
Antworten: 2
Zugriffe: 676

Re: Anforderung an Farbversorgungsraum

dass bei dem Vorhaben der Einbau Feuerhemmend (F90) sein muss.


Feuerhemmend ist aber F30, bzgl F90 ist feuerbeständig ....
von THE
Mo 22.01.2024 8:58
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Feuerlöscher statt Wandhydrant?
Antworten: 2
Zugriffe: 1466

Re: Feuerlöscher statt Wandhydrant?

Gibt es hier keinen Bestandsschutz? Im Teil 600 der DIN 1988 Punkt 5 ist festgelegt, dass es keinen Bestandsschutz gibt für Trinkwasserinstallationen in Verbindung mit Feuerlösch- und Brandschutzanlagen, wenn die Anforderungen der Trinkwasserverordnung nicht eingehalten werden. Die Anforderungen an...
von THE
Mi 17.01.2024 8:58
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Sicherheitsbeleuchtung
Antworten: 2
Zugriffe: 463

Re: Sicherheitsbeleuchtung

Oder meint er die Notbeleuchtung der Flucht- und Rettungswegebeleuchtung?


Was Ihr Kollege meint, wird wohl nur Ihr Kollege beantworten können... :zwink:
von THE
Do 09.11.2023 8:37
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Schlechtwetter-Sammelplatz
Antworten: 1
Zugriffe: 739

Re: Schlechtwetter-Sammelplatz

Schlechtwetter-Sammelplatz ?!?!?! Wie soll das denn unterschieden werden? Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das jeder selber definiert (v.a. in der Stresssituation "Brandfall/ Gebäuderäumung") und dann alle zu unterschiedlichen Sammelstellen laufen: den Damen ist es zu kalt und...
von THE
Di 19.09.2023 7:41
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Piktogramm an Außentür
Antworten: 2
Zugriffe: 17005

Re: Piktogramm an Außentür

Da nach ASR A2.2 Kap. 5.3 [...]Feuerlöscher gut sichtbar und leicht erreichbar angebracht [...] sein müssen, bringt das Absperren der Türe sowieso nichts. Und wie der Kollege Krüger schon geschrieben hat, nutzt die Fw i.d.R. keine Feuerlöscher vor Ort (oder nimmt ihre eigenen Kleinlöschmittel vom Lö...
von THE
Mo 28.08.2023 11:01
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Welcher Genehmigungsstand gilt bei Umbau
Antworten: 4
Zugriffe: 20718

Re: Welcher Genehmigungsstand gilt bei Umbau

Warum nicht gleich richtig unbeliebt machen ;) und eine behördliche Brandverhütungsschau mit Feuerwehr und Bauamt organisieren - dann kann man die Thematik vor Ort ansprechen und abstimmen.

Viel Erfolg, Thomas
von THE
Mo 28.08.2023 10:58
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Überwachung Brandmelder in der Zwischendecke
Antworten: 7
Zugriffe: 26617

Re: Überwachung Brandmelder in der Zwischendecke

Hallo, eventuell ist es in den TAB der örtlich zuständigen Brandschutzdienststelle gefordert. Als Beispiel siehe https://www.din-14675.de/tab/TAB_Nuernberg_Stadt_09.2016.pdf Abschnitt 10.3: "Bei abgehängten Decken, die höher als drei Meter über dem Fußboden montiert sind, muss eine geeignete Au...
von THE
Do 01.06.2023 7:21
Forum: Abwehrender Brandschutz
Thema: Gebäudefunk
Antworten: 3
Zugriffe: 29591

Re: Gebäudefunk

Guten Morgen, bei einem unserer Neubauprojekte (Bayern) wurde im Rahmen Erarbeitung des Brandschutznachweises die Feuerwehr zur Stellungnahme nach §19 PrüfVBau aufgefordert. Dort wurde festgehalten, dass grundsätzlich eine lückenlose Funkverbindung an der Einsatzstelle zur Führung der Kräfte sicherz...
von THE
Di 16.05.2023 7:50
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Brandschutzmaßnahmen Tiefgarage Fluchtweg
Antworten: 5
Zugriffe: 16982

Re: Brandschutzmaßnahmen Tiefgarage Fluchtweg

lukas hat geschrieben: ... Tiefgaragen-Stellplatz verlegt werden für den Betrieb einer Wallbox.


Lässt die örtliche Feuerwehr überhaupt Ladestationen an unterirdischen Stellplätzen zu? Bei uns in Nürnberg gibt es dafür ein entsprechendes Merkblatt.
von THE
Mi 01.02.2023 7:41
Forum: Aus-, Fort-und Weiterbildungstermine für Schulungen im Brandschutz
Thema: Hybride Brandschutzhelfer-Ausbildung
Antworten: 2
Zugriffe: 13677

Re: Hybride Brandschutzhelfer-Ausbildung

Guten Morgen, ja - wir haben das von 2020 bis Mitte 2022 auch gemacht, um die Brandschutzhelfenden unserer bundesweiten Standorte zu schulen (v.a. nachdem durch die Homeoffice-Regelungen und der damit verbundenen geringeren Präsenzzahlen vor Ort mehr als nur 5% an Brandschutzhelfenden benötigt wurde...
von THE
Fr 27.01.2023 15:23
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Brandschutzordnung und externe Mitarbeiter
Antworten: 5
Zugriffe: 16030

Re: Brandschutzordnung und externe Mitarbeiter

Daniel0815 hat geschrieben:Um die Anpassung von Teil A in vielen Sprachen werde ich aber definitiv nicht herumkommen, aber das ist auch in Ordnung.


Da muss man das Rad auch nicht neu erfinden: bei Feuertrutz gibt's diverse fremdsprachige Muster als Download zum Anpassen

Ein erholsames Wochenende!
von THE
Fr 27.01.2023 8:20
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Brandschutzordnung und externe Mitarbeiter
Antworten: 5
Zugriffe: 16030

Re: Brandschutzordnung und externe Mitarbeiter

Bloß nicht direkt an das Personal von Dienstleistern herantreten! Denn ansonsten haben diese die Möglichkeit, sich über das AÜG in eine Festanstellung zu klagen, da sie nicht von ihrem Arbeitgeber (=Reinigungsfirma) sondern vom Auftraggeber eine direkte Anweisung erhalten haben (wir hatten den Fall ...
von THE
Di 10.01.2023 11:30
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Bohren in F90-A
Antworten: 1
Zugriffe: 13716

Bohren in F90-A

Ein gesundes, erfolgreiches und hoffentlich ereignisarmes Jahr wünsche ich in die Runde! Kann in eine F90A-Wand hineingebohrt werden, um Pinnwände anzubringen? Die Wand wurde in der Vergangenheit bereits beidseitig angebohrt um dort große Pinnwände anzubringen. An einer Stelle ist ein Loch in der Br...
von THE
Mi 23.11.2022 8:41
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Regelwerk zur Häufigkeit Brandschutzbegehungen
Antworten: 5
Zugriffe: 17166

Re: Regelwerk zur Häufigkeit Brandschutzbegehungen

In der "Verordnung über die Brandverhütungsschau" von 2004 aus Mecklenburg-Vorpommern sind in §2 Abs.1 Hochhäuser explizit aufgeführt - mit Zeitabständen von höchstens drei Jahren zwischen den Brandverhütungsschauen:

https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/docu ... dSchVMVpP2
von THE
Di 22.11.2022 9:39
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Brandlast in Flucht - und Rettungwegen
Antworten: 2
Zugriffe: 13751

Re: Brandlast in Flucht - und Rettungwegen

Aus dem Vorwort der AGBF zur u.a. Empfehlung zur Risikoeinschätzung (=Gefährdungsbeurteilung nach ArbSchG/ ASR V3): "Die baurechtlichen Vorgaben zur zulässigen Brandlast in Rettungswegen regeln die Brennbarkeit der Baustoffe und somit von Bauprodukten. Basierend auf dem hierdurch definierten Sc...
von THE
Di 15.11.2022 16:27
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Brandmeldezentrale Rufnummer
Antworten: 4
Zugriffe: 15501

Re: Brandmeldezentrale Rufnummer

Brandmeldeanlage eine Rufnummer


Bei Brandmeldeanlagen gibt es Feuerpläne nach DIN 14095 - und in den Objektbeschreibungen sind i.d.R. Ansprechpartner mit Rufnummern hinterlegt.

Die Feuerwehrpläne sind analog im FIZ abgelegt und elektronisch bei der Feuerwehr