Re: Aufenthaltsraum ja oder nein?
Klassische Nachfrage: welches Bundesland? Kann die Verwaltung ein Brandschutzkonzept zur Verfügung stellen, aus dem die darin vorgesehene Nutzungsart der Räume ersichtlich ist? Ich nehme mal an, der Kellerbereich zwischen den Treppen ist ein Raum mit Türen, ebenso der Bereich vor dem angemieteten Au...
- Di 19.03.2024 8:44
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Gaslager an Notausgang und Notausstieg
- Antworten: 3
- Zugriffe: 286
Re: Gaslager an Notausgang und Notausstieg
[...] man springt aus der Tür. Der Notausstieg ist ein 2. Rettungsweg zum Anleitern. => facepalm :roll: Wir reden von NRW. => §3 BauO NRW: "(1) Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit...
- Mo 18.03.2024 8:59
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Gaslager an Notausgang und Notausstieg
- Antworten: 3
- Zugriffe: 286
Re: Gaslager an Notausgang und Notausstieg
Also müsste das Gasflaschenlager zumindest eine Panikverriegelung haben, um hilfsmittelfrei das Lager Richtung Notausgang und Sammelstelle verlassen zu können. Ich nehme an, es handelt sich um einen Nebenfluchtweg? Dann wären die Gasflaschen schonmal zumindest nicht aufgrund von ASR A2.3 Punkt 6 (3)...
- Mo 18.03.2024 8:48
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Brennbare T30RS Tür zum notwendigen Treppenraum
- Antworten: 1
- Zugriffe: 233
Re: Brennbare T30RS Tür zum notwendigen Treppenraum
Ist das dann zulässig ?
Wenn Zulassungsplakette dann Zulassung dann zulässig
- Fr 02.02.2024 11:02
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Anforderung an Farbversorgungsraum
- Antworten: 2
- Zugriffe: 795
Re: Anforderung an Farbversorgungsraum
dass bei dem Vorhaben der Einbau Feuerhemmend (F90) sein muss.
Feuerhemmend ist aber F30, bzgl F90 ist feuerbeständig ....
- Mo 22.01.2024 8:58
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: Feuerlöscher statt Wandhydrant?
- Antworten: 2
- Zugriffe: 2086
Re: Feuerlöscher statt Wandhydrant?
Gibt es hier keinen Bestandsschutz? Im Teil 600 der DIN 1988 Punkt 5 ist festgelegt, dass es keinen Bestandsschutz gibt für Trinkwasserinstallationen in Verbindung mit Feuerlösch- und Brandschutzanlagen, wenn die Anforderungen der Trinkwasserverordnung nicht eingehalten werden. Die Anforderungen an...
- Mi 17.01.2024 8:58
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: Sicherheitsbeleuchtung
- Antworten: 2
- Zugriffe: 581
Re: Sicherheitsbeleuchtung
Oder meint er die Notbeleuchtung der Flucht- und Rettungswegebeleuchtung?
Was Ihr Kollege meint, wird wohl nur Ihr Kollege beantworten können...
- Do 09.11.2023 8:37
- Forum: Organisatorischer Brandschutz
- Thema: Schlechtwetter-Sammelplatz
- Antworten: 1
- Zugriffe: 855
Re: Schlechtwetter-Sammelplatz
Schlechtwetter-Sammelplatz ?!?!?! Wie soll das denn unterschieden werden? Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das jeder selber definiert (v.a. in der Stresssituation "Brandfall/ Gebäuderäumung") und dann alle zu unterschiedlichen Sammelstellen laufen: den Damen ist es zu kalt und...
- Di 19.09.2023 7:41
- Forum: Organisatorischer Brandschutz
- Thema: Piktogramm an Außentür
- Antworten: 2
- Zugriffe: 17134
Re: Piktogramm an Außentür
Da nach ASR A2.2 Kap. 5.3 [...]Feuerlöscher gut sichtbar und leicht erreichbar angebracht [...] sein müssen, bringt das Absperren der Türe sowieso nichts. Und wie der Kollege Krüger schon geschrieben hat, nutzt die Fw i.d.R. keine Feuerlöscher vor Ort (oder nimmt ihre eigenen Kleinlöschmittel vom Lö...
- Mo 28.08.2023 11:01
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Welcher Genehmigungsstand gilt bei Umbau
- Antworten: 4
- Zugriffe: 20875
Re: Welcher Genehmigungsstand gilt bei Umbau
Warum nicht gleich richtig unbeliebt machen ;) und eine behördliche Brandverhütungsschau mit Feuerwehr und Bauamt organisieren - dann kann man die Thematik vor Ort ansprechen und abstimmen.
Viel Erfolg, Thomas
Viel Erfolg, Thomas
- Mo 28.08.2023 10:58
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: Überwachung Brandmelder in der Zwischendecke
- Antworten: 7
- Zugriffe: 26800
Re: Überwachung Brandmelder in der Zwischendecke
Hallo, eventuell ist es in den TAB der örtlich zuständigen Brandschutzdienststelle gefordert. Als Beispiel siehe https://www.din-14675.de/tab/TAB_Nuernberg_Stadt_09.2016.pdf Abschnitt 10.3: "Bei abgehängten Decken, die höher als drei Meter über dem Fußboden montiert sind, muss eine geeignete Au...
- Do 01.06.2023 7:21
- Forum: Abwehrender Brandschutz
- Thema: Gebäudefunk
- Antworten: 3
- Zugriffe: 29763
Re: Gebäudefunk
Guten Morgen, bei einem unserer Neubauprojekte (Bayern) wurde im Rahmen Erarbeitung des Brandschutznachweises die Feuerwehr zur Stellungnahme nach §19 PrüfVBau aufgefordert. Dort wurde festgehalten, dass grundsätzlich eine lückenlose Funkverbindung an der Einsatzstelle zur Führung der Kräfte sicherz...
- Di 16.05.2023 7:50
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Brandschutzmaßnahmen Tiefgarage Fluchtweg
- Antworten: 5
- Zugriffe: 17213
Re: Brandschutzmaßnahmen Tiefgarage Fluchtweg
lukas hat geschrieben: ... Tiefgaragen-Stellplatz verlegt werden für den Betrieb einer Wallbox.
Lässt die örtliche Feuerwehr überhaupt Ladestationen an unterirdischen Stellplätzen zu? Bei uns in Nürnberg gibt es dafür ein entsprechendes Merkblatt.
- Mi 01.02.2023 7:41
- Forum: Aus-, Fort-und Weiterbildungstermine für Schulungen im Brandschutz
- Thema: Hybride Brandschutzhelfer-Ausbildung
- Antworten: 2
- Zugriffe: 13747
Re: Hybride Brandschutzhelfer-Ausbildung
Guten Morgen, ja - wir haben das von 2020 bis Mitte 2022 auch gemacht, um die Brandschutzhelfenden unserer bundesweiten Standorte zu schulen (v.a. nachdem durch die Homeoffice-Regelungen und der damit verbundenen geringeren Präsenzzahlen vor Ort mehr als nur 5% an Brandschutzhelfenden benötigt wurde...
- Fr 27.01.2023 15:23
- Forum: Organisatorischer Brandschutz
- Thema: Brandschutzordnung und externe Mitarbeiter
- Antworten: 5
- Zugriffe: 16191
Re: Brandschutzordnung und externe Mitarbeiter
Daniel0815 hat geschrieben:Um die Anpassung von Teil A in vielen Sprachen werde ich aber definitiv nicht herumkommen, aber das ist auch in Ordnung.
Da muss man das Rad auch nicht neu erfinden: bei Feuertrutz gibt's diverse fremdsprachige Muster als Download zum Anpassen
Ein erholsames Wochenende!
- Fr 27.01.2023 8:20
- Forum: Organisatorischer Brandschutz
- Thema: Brandschutzordnung und externe Mitarbeiter
- Antworten: 5
- Zugriffe: 16191
Re: Brandschutzordnung und externe Mitarbeiter
Bloß nicht direkt an das Personal von Dienstleistern herantreten! Denn ansonsten haben diese die Möglichkeit, sich über das AÜG in eine Festanstellung zu klagen, da sie nicht von ihrem Arbeitgeber (=Reinigungsfirma) sondern vom Auftraggeber eine direkte Anweisung erhalten haben (wir hatten den Fall ...
- Di 10.01.2023 11:30
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Bohren in F90-A
- Antworten: 1
- Zugriffe: 13848
Bohren in F90-A
Ein gesundes, erfolgreiches und hoffentlich ereignisarmes Jahr wünsche ich in die Runde! Kann in eine F90A-Wand hineingebohrt werden, um Pinnwände anzubringen? Die Wand wurde in der Vergangenheit bereits beidseitig angebohrt um dort große Pinnwände anzubringen. An einer Stelle ist ein Loch in der Br...
- Mi 23.11.2022 8:41
- Forum: Organisatorischer Brandschutz
- Thema: Regelwerk zur Häufigkeit Brandschutzbegehungen
- Antworten: 5
- Zugriffe: 17299
Re: Regelwerk zur Häufigkeit Brandschutzbegehungen
In der "Verordnung über die Brandverhütungsschau" von 2004 aus Mecklenburg-Vorpommern sind in §2 Abs.1 Hochhäuser explizit aufgeführt - mit Zeitabständen von höchstens drei Jahren zwischen den Brandverhütungsschauen:
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/docu ... dSchVMVpP2
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/docu ... dSchVMVpP2
- Di 22.11.2022 9:39
- Forum: Organisatorischer Brandschutz
- Thema: Brandlast in Flucht - und Rettungwegen
- Antworten: 2
- Zugriffe: 13844
Re: Brandlast in Flucht - und Rettungwegen
Aus dem Vorwort der AGBF zur u.a. Empfehlung zur Risikoeinschätzung (=Gefährdungsbeurteilung nach ArbSchG/ ASR V3): "Die baurechtlichen Vorgaben zur zulässigen Brandlast in Rettungswegen regeln die Brennbarkeit der Baustoffe und somit von Bauprodukten. Basierend auf dem hierdurch definierten Sc...
- Di 15.11.2022 16:27
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: Brandmeldezentrale Rufnummer
- Antworten: 4
- Zugriffe: 15654
Re: Brandmeldezentrale Rufnummer
Brandmeldeanlage eine Rufnummer
Bei Brandmeldeanlagen gibt es Feuerpläne nach DIN 14095 - und in den Objektbeschreibungen sind i.d.R. Ansprechpartner mit Rufnummern hinterlegt.
Die Feuerwehrpläne sind analog im FIZ abgelegt und elektronisch bei der Feuerwehr