Die Suche ergab 163 Treffer

von Laschinsky
Fr 02.07.2021 14:44
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Abweichung Brandschutznachweis Personenzahl
Antworten: 1
Zugriffe: 14635

Re: Abweichung Brandschutznachweis Personenzahl

Die Personenbegrenzung in der Baugenehmigung ist verbindlich. Eine Nutzung mit einer größeren Personenzahl ist aufgrund der Auswirkungen auf Ausführzung der Flucht- und Rettungswege sowie der verlängerten Rettungszeiten i.d.R. eine genehmigungspflichtige Nutzungsänderung. Bei nur vereinzelten Verans...
von Laschinsky
Fr 02.07.2021 14:35
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Brandschutz im Putzmittelraum
Antworten: 4
Zugriffe: 18154

Re: Brandschutz im Putzmittelraum

Die Anforderungen an die Lüftung ist nach Punkt 3.6 des Anhanges zur ArbStättV eine Forderung zum sicheren Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten. In Arbeitsräumen, Sanitär-, Pausen- und Bereitschaftsräumen, Kantinen, Erste-Hilfe-Räumen und Unterkünften muss unter Berücksichtigung des spezifisc...
von Laschinsky
Fr 02.07.2021 14:24
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Abweichung Brandschutznachweis
Antworten: 1
Zugriffe: 4197

Re: Abweichung Brandschutznachweis

Abweichungen vom Baurecht wären genehmigte, zumindest genehmigungsfähige bauliche Ausführungen. Hier liegen jedoch eindeutig brandschutztechnische Mängel vor. Mit den brandschutztechnischen Mängeln in der Gebäudeausführung entspricht das Gebäude nicht den baurechtlichen Anforderungen. Ob hieraus ein...
von Laschinsky
Di 15.06.2021 13:07
Forum: Abwehrender Brandschutz
Thema: LiIonen-Akkus
Antworten: 4
Zugriffe: 21893

Re: LiIonen-Akkus

Im Online-Infodienst "Betrieblicher Brandschutz aktuell" des VBBD ist in der Ausgabe 2/2021 mein Fachbeitrag zu den wichtigsten Regeln für einen sicheren Umgang mit Lithium-Akkus mit zahlreichen weiterführenden Links erschienen: Der digitale Infoservice "Betrieblicher Brandschutz aktu...
von Laschinsky
Do 05.11.2020 12:14
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Brandmeldeanlage - Meldung zeitverzögert
Antworten: 2
Zugriffe: 17558

Re: Brandmeldeanlage - Meldung zeitverzögert

Hallo, eine BMA soll grundsätzlich verzögerungsfrei melden (Normalfall). Eine Verzögerung der Alarmweiterleitung ist nur im Ausnahmefall zulässig, wenn die Bauaufsichtsbehörde (für BMA aus Brandschutzkonzept bzw. Baugenehmigung) und/oder der Sachversicherer (für BMA, die bei Vertragsabschluss vorhan...
von Laschinsky
Fr 23.10.2020 12:36
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Flure: Rauchabschnitt nicht länger als 30 Meter
Antworten: 4
Zugriffe: 7497

Re: Flure: Rauchabschnitt nicht länger als 30 Meter

Ganz sicher bin ich mir in diesem Fall nicht. Da aber bei nur einer Fluchtrichtung der Flur nur 15 m lang sein darf, würde ich das als Länge zum Treppenraum interpretieren. Allerdings zählt nur das, was im Gutachten steht..
von Laschinsky
Mo 19.10.2020 10:11
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Brandschutz für Bürocontainer
Antworten: 10
Zugriffe: 28924

Re: Brandschutz für Bürocontainer

Hallo, die Abstandsflächen werden durch das jeweilige Landesbaurecht beschrieben. Referenz ist § 6 Abstandsflächen, Abstände der MBO: " Vor den Außenwänden von Gebäuden sind Abstandsflächen von oberirdischen Gebäuden freizuhalten. Satz 1 gilt entsprechend für andere Anlagen, von denen Wirkungen...
von Laschinsky
So 18.10.2020 14:22
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Brandverhütungsschau-DGUV 3
Antworten: 2
Zugriffe: 7720

Re: Brandverhütungsschau-DGUV 3

Hallo, die Regelungen zur Brandverhütungsschau, Brandsicherheitsschau oder Brandschau sind in den Landesverordnungen der Bundesländer geregelt. In BaWü gilt z.B. nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur über die Brandverhütungsschau (VwV-Brandverhütungsschau) aus...
von Laschinsky
So 18.10.2020 13:52
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Brandschutz für Bürocontainer
Antworten: 10
Zugriffe: 28924

Re: Brandschutz für Bürocontainer

Einspruch: Ein Büro- bzw. Baucontainer ist - anders als Bauschuttcontainer -- keine Anlagerung brennbarer Stoffe. Er ist als eigenständiges Gebäude mit Aufenthaltsräumen zu bewerten -- auch wenn er nur provisorisch aufgestellt und kurzfristig genutzt wird (fliegende Bauten). Für die Aufstellung von ...
von Laschinsky
So 18.10.2020 13:35
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Zweiter Fluchtweg über Flachdach
Antworten: 2
Zugriffe: 6939

Re: Zweiter Fluchtweg über Flachdach

Hallo, Punkt 6 der ASR A2.3 fordert, daß Dachflächen, über die zweite Fluchtwege führen, den bauordnungsrechtlichen Anforderungen an Rettungswege (z. B. hinsichtlich Tragfähigkeit, Feuerwiderstandsdauer und Umwehrungen der Fluchtwege im Falle einer bestehenden Absturzgefahr) entsprechen müssen. Hier...
von Laschinsky
So 04.10.2020 17:30
Forum: Allgemein
Thema: Sicherheit beim Einsatz von Feuerlöschern zu Übungszwecken
Antworten: 1
Zugriffe: 16900

Sicherheit beim Einsatz von Feuerlöschern zu Übungszwecken

Schwerer Arbeitsunfall! Bei einer praktischen Löschübung im Rahmen der Brandschutzhelfer-Ausbildung kam es zu einem Unfall mit einem Feuerlöscher, bei der sich eine Mitarbeiterin schwer verletzte. Ersten Erkenntnissen zufolge war der eingesetzte Feuerlöscher ursächlich für den Unfall. DGUV Fachbere...
von Laschinsky
Do 10.09.2020 10:41
Forum: Aktuelles aus dem VBBD e.V.
Thema: Eintrittsgutscheine zur "FeuerTrutz 2020 Digital" vom VBBD
Antworten: 0
Zugriffe: 20582

Eintrittsgutscheine zur "FeuerTrutz 2020 Digital" vom VBBD

Die NürnbergMesse und FeuerTrutz Network haben gemeinsam entschieden, die FeuerTrutz 2020 nicht im gewohnten Rahmen in Nürnberg als Präsenzveranstaltung durchzuführen. Stattdessen wird die Fachmesse in virtueller Form stattfinden - zu diesem digitalen Alternativangebot trifft sich die Brandschutz-Co...
von Laschinsky
Di 18.02.2020 15:32
Forum: Aktuelles aus dem VBBD e.V.
Thema: Neuer Info-Dienst: Betrieblicher Brandschutz Aktuell
Antworten: 2
Zugriffe: 29006

Re: Neuer Info-Dienst: Betrieblicher Brandschutz Aktuell

Vielen Dank für Ihr Lob! Die inhaltlichen, vertraglichen und technischen Vorarbeiten haben lange gebraucht, aber wir hoffen unseren Mitgliedern nun mit diesem Info-Dienst ein regelmäßiges und modernes Informationsmedium bieten zu können. Mit dem FeuerTrutz-Verlag haben wir dafür einen kompetenten Pa...
von Laschinsky
Mi 12.02.2020 14:21
Forum: Aktuelles aus dem VBBD e.V.
Thema: Neuer Info-Dienst: Betrieblicher Brandschutz Aktuell
Antworten: 2
Zugriffe: 29006

Neuer Info-Dienst: Betrieblicher Brandschutz Aktuell

Der neue digitale Info-Dienst "Betrieblicher Brandschutz aktuell" ist in Kooperation des Vereins der Brandschutzbeauftragten in Deutschland e.V. (VBBD) und FeuerTrutz Network mit der ersten Ausgabe im Febraur 2020 gestartet! Infodienst Betrieblicher Brandschutz Aktuell: 4 digitale Ausgaben...
von Laschinsky
Di 21.01.2020 18:07
Forum: Allgemein
Thema: Risikoanalyse in Bürogebäuden
Antworten: 5
Zugriffe: 32420

Re: Risikoanalyse in Bürogebäuden

Hallo, natürlich kann die Risikomatrix zur Bewertung von Risiken verwendet werden. Dieses gilt allerdings nur, wenn eine Auswahl zulässig ist. Bei der Entscheidung über rechtswidrige Zustände müssen auch andere Entscheidungskriterien, wie Dringlichkeit, Machbarkeit und Finanzierbarkeit - insgesamt d...
von Laschinsky
Mi 15.01.2020 18:49
Forum: Aus-, Fort-und Weiterbildungstermine für Schulungen im Brandschutz
Thema: CFPA-Modul für Brandschutzbeauftragte aller Ausbildungsnbieter
Antworten: 1
Zugriffe: 17201

CFPA-Modul für Brandschutzbeauftragte aller Ausbildungsnbieter

NEU ab 2020! VdS-Lehrgang: CFPA-Modul für Brandschutzbeauftragte aller Ausbildungsnbieter Ab 2020 bietet das VdS-Bildungszentrum ein Aufbau-Modul "Brandschutzbeauftragter (CFPA)" für alle, die bereits eine Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten nach aktuellem Richtlinienwerk von vfdb, DGU...
von Laschinsky
Mi 15.01.2020 18:44
Forum: Allgemein
Thema: Risikoanalyse in Bürogebäuden
Antworten: 5
Zugriffe: 32420

Re: Risikoanalyse in Bürogebäuden

Hallo, die beispielhaft genannten Mängel erübrigen eigentlich eine Risikoanalyse. Fehlende Brandschotts sind nach Baurecht und nicht geprüfte Feuerlöscher nach BetrSichV rechtswidrige Zustände. Mit einer Risikoanalyse lassen sich Verstöße gegen gesetzliche Regelungen nicht bewerten; Gleich welchen R...
von Laschinsky
Fr 10.03.2017 15:47
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Feuerlöscher im Gefahrstofflager?
Antworten: 1
Zugriffe: 10445

Re: Feuerlöscher im Gefahrstofflager?

Hallo, das Schutzziel des Feuerlöschers wird durch die ASR A2.2 sowie die DGUV-I205-023 "Brandschutzhelfer" beschrieben. Ziel des Einsatzes von Feuerlöschern durch Brandschutzhelfer ist danach die Bekämpfung von Entstehungsbränden ohne Eigengefährdung zur Sicherstellung des selbstständigen...
von Laschinsky
Mo 27.02.2017 10:51
Forum: Allgemein
Thema: Historische Frage zum Brandschutzbeauftragten
Antworten: 3
Zugriffe: 12898

Re: Historische Frage zum Brandschutzbeauftragten

Hallo Herr Hujer, das VBBD-Buch "Brandschutzbeauftragter – Aufgaben und Ausbildung" berücksichtigt die Entwicklung der deutschen Richtlinien zum Brandschutzbeauftragten ab den 1990er Jahren und setzt diese in Bezug auf die Vereineinheitlichung der unterschiedlichen Richtlinien in Deutschla...